问这种
管道
热水/加热问题
你好,在这里有点头脑的我希望知道更多的人可以建议下一步!
7月搬进了我们的财产,它有一个新的锅炉安装前3月上市。600年巴喜,我相信专供热能。我们的系统与冷水箱设置在阁楼,热水箱在浴室里晾衣橱。设置/定时通过霍尼韦尔程序员在橱柜里,和一个恒温器在楼下厨房锅炉所在地。我们已经连续自从我们搬的热水不腾出时间重新编程。由于天气变得更冷的我们突然加热了几小时上周星期四晚上,睡前把它关掉,所有很好-拉德冷却和寒冷的早晨。
周五是温和的所以没有把加热,水仍是连续的。星期六早上很冷,所以我们把加热再几个小时之前出去。在我们离开之前关闭它。回家后,拉德还在,房子像一个桑拿、加热设置绝对是“关闭”定时器/程序员。不知道如何把它关掉,他们在整个晚上…!我们在晚了,不想快所以离开他们。
星期天早上我们有一个适当的看看程序员和尝试关闭热水——它关闭整个系统关机。锅炉,拉德冷却。
它是温和的星期天一天所以离开了再次加热。周一去洗衣服了夏娃(昨天),我们没有得到热水,忘记我们关掉它,显然已经冷却下来了,所以把它。热水运行通过了年龄(可以理解如果有再热水箱!)但拉德也激发了——加热仍坚定地转向了!
总而言之:
锅炉现在只有如果热水,但这也触发了散热器即使加热,加热开启/热水没有影响,锅炉仍掉,没有热量来自拉德。
我需要得到巴喜看这个,或者我们需要水管工如果不是真的有关锅炉吗?
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
你需要一个合格的主管天然气工程师看看你的供热系统。没有任何水管工都可以检查锅炉。需要一个气体安全的女士。
回答2022年10月5日
最有可能3端口阀门处于中间位置这分离你的暖气和热水最有可能定位在晾衣橱的气缸。热水锅炉要求何时点击到热水区阀、取暖,但这些阀门一样棒随着时间的推移,如果它不是移动甚至tho你告诉它也从统计这将是为什么是圆的水加热同时热水供暖。这将需要一个加热工程师recify tho阀可能需要更换的问题
回答2022年10月5日
相关问题
- 暖气和热水独立工作吗?
我刚刚购买了一个新家,有一个问题关于中央供暖和热水系统应该如何工作....
- 我能继续使用的供暖和热水系统噪声热水箱几天?
我有一个Potterton电子产品品牌与Megaflo SL系列锅炉未放气的间接SystemFit热水箱,由丹佛斯控制……
- 中央供暖系统激活当热水龙头/淋浴,结合锅炉
你好,首先,我要先说最有可能我11岁Vaillant锅炉是一个注销我的暖气…
- CH泵运行的时候热水,热水箱温度不满足。
问候,我们有大约11.5岁CH系统。该系统利用伍斯特Greenstar 15 ri标准锅炉+热水箱....