问这种
气体工作
使用旧的烟道的扩展
如果我安装一个锅炉使用或搬迁一个房间密封锅炉,可以使用以前的烟道或使用任何烟道使用?它必须是一个新的?提前谢谢。
duha_enterprise_ltd
2022 - 08 - 13 - t15:20:29 + 01:00
4的答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
169042年
2022 - 08 - 13 - t19:15:03 + 01:00
它必须是一个新烟道,锅炉安装的正确型号的气体安全注册安装程序。
必须正确使用设备检查检查是安全移动/重新安装。
回答2022年8月13日
喜欢
3
169598年
2022 - 08 - 27 - t17:45:02 + 01:00
我的建议会删除之前检查锅炉烟道的完整性,检查烟道腐蚀或失败的迹象,如果都通过,新海豹和改装,再次测试。不需要花钱花在新烟道如果所有你需要的是新的密封。老实说虽然考虑一个新的锅炉如果你要移动一个锅炉的工作位置。至于二手锅炉不会去那里,不寄给被回收再利用。
回答2022年8月27日
就像
1
169463年
2022 - 08 - 23 - t22:35:02 + 01:00
锅炉安装手册,你必须使用提供的烟道
和被制造,设计具体的锅炉,注册气体工程师将不允许任何其他安装,如果没有匹配的要求生产手册。
回答2022年8月23日
就像
0
相关问题
- 使用一个邻居的现有扩展墙墙作为我的新扩展的一部分。
我购买一个中期连栋房屋,我打算扩展。双方的邻居已经扩展,一个是关于…
- 使用50 mm聚苯乙烯代替50 mm纤维板为扩展
我们拥有一个老维多利亚别墅最初建于1840年,有一个扩展。它有木材暂停…
- 重建旧扩展一点点大,没有先前的规划许可
我有一个小后扩展被用作一个淋浴房。它有一个小L形状的空间。倾斜的屋顶延伸从…
- 潮湿的补丁在一楼的卧室在旧烟囱烟道的两倍
嗨。我有水进入通过附近屋顶外部烟囱1950 brick-built的房子,它出现在…