问这种
防潮
一楼卧室旧的双烟道烟囱上有潮湿的斑块
嗨。在一栋20世纪50年代的砖房里,我让水从靠近外部烟囱的屋顶流入,它出现在天花板和楼上卧室的外墙上,在烟囱的位置上方。
它有一个双烟道,一个用于楼上的壁炉,已经被拆除了,另一个用于楼下的壁炉,那里大约在20年前安装了燃气火。我把楼下的壁炉和煤气火都搬走了,因为我把房间变成了厨房,把炉子和灶台放在了原来壁炉的地方。我在滚刀上方安装了一个抽气风扇,向旧烟囱通风。
盖屋顶的工人把烟囱周围的旧铅罩换成了新的铅罩,把楼下的烟道上有裂缝的旧烟囱筒取下来,换成了一个“象脚”的烟囱筒,并换上了堵塞旧烟囱的混凝土板,楼上的壁炉烟囱拆除了,换上了新的烟囱筒。这似乎止住了漏水,几周后,墙壁似乎干得很好。
所以我重新装修了,在旧水渍上用了一种好的防渍剂。然而,大约8个月后,潮湿的斑块开始在楼上卧室的外墙重新出现,而且越来越严重。仪表显示在这些地方有很高的潮湿读数,但没有看到水。
大约一平方米的墙壁上可能有10个单独的潮湿斑块,最小的直径约为5厘米,最大的直径约为30厘米。它们的颜色是橙黄色的,中间的阴影更深,边缘看起来只是湿润的
潮湿的地方不是在房间里被拆除的旧壁炉的烟道上,而是在隔壁厨房楼下壁炉的烟道上,现在用作抽风机(我很少用)。
我将非常感谢您的建议。
来自MyBuilder防潮专家的4个答案
最佳答案
斯塔福德•自2020年3月5日起成为成员•1工作,100%积极的反馈
至于你的房子是用石灰还是石膏粉刷的,那是不确定的。忘了电池操作的针式湿度计吧,它们只识别墙壁上水分中矿物质的电阻,基本上它们是用来测量木材的水分含量的,与整个行业使用它们来识别湿度相反,它们不能告诉你建筑材料是否潮湿,基本上它们不起作用。找出建筑物表面或穿透性潮湿的真正原因的唯一方法是测量建筑物的实际含水量。你的问题可能是吸湿性盐和大气条件,但你需要一个真正的潮湿调查,查看和测量来自多个来源的数据,以找到原因。在Buildfix,我们花7天的时间记录您的住宅的大气状况,然后提取受影响的建筑材料的样本,测量其真实含水量。只有这样才能找出真正的原因,并了解解决问题的方法,我们才能为您节省成千上万不必要的注射、潮湿过程和墙上的石膏被敲掉的费用。
2021年1月26日回答
Cramlington•自2020年5月6日起成为成员•19工作,95%积极的反馈