我有一个小的后加长部分用作淋浴间。它周围有一个小的L形空间。倾斜的屋顶从扩展部分延伸到花园墙,所以L形的一部分是一个棚子。

我们不想要这个棚子,所以拆除了扩建部分和花园墙之间的屋顶,挖出了这条L形混凝土路径(因为它比内部楼层高),我们发现扩建部分没有基础。它直接建在土壤/粘土上。它看起来不稳定,外部渲染有很多裂缝。

所以我们决定把它拆掉,重建一个稍微大一点的,消耗掉这个L形的路径,这样它的后面就长了一米,宽了不到一米。

我搜索了当地政府的规划许可记录,似乎没有规划许可。这栋房子建于20世纪,我的建筑商告诉我,扩建部分已经很老了,我们这条街上的大多数房子都有,我甚至都没有找到我邻居的规划许可。显然他也没有建筑规范证书。

如果扩建是在1948年之前建造的,那么它就被算作原始房屋的一部分,那么我就可以不受许可开发的影响吗?因为如果它不是原来房子的一部分,那么它可能已经从房子后面超过3米,因此用完了我的许可发展津贴?我的理解正确吗?

我检查了标题图,它确实显示了扩建部分,实际上它也显示了棚子作为扩建的一部分。不确定这是否意味着什么?

不好意思,文字堆成墙了。基本上我的问题是我需要规划许可吗?我如何知道我的分机的年龄?根据我的标题计划,建筑不会更长,只是稍微宽一点,但与当前的房子保持一致,而不是靠近边界,因为它是一个L型的房子,扩展的部分将和L型的长部分一样宽,而不是和房子的全宽一样宽,如果这样做有意义的话。

谢谢你的建议

来自MyBuilder扩展生成器的4个答案

最佳答案

嗨,史蒂文,

首先,我要说明的是,尽管允许开发(PD)非常清楚可以做什么和不可以做什么,但它有时也会有些不清楚。我能给你的最好建议是,在你开始讨论这个问题之前,直接联系你的当地政府规划部门。这样,手术完成后就不会出现并发症。

你是对的,根据《建筑规划法》的规定,1948年以前的原始房屋可以在单层建筑中增加8米的深度,如果是半独立式或阶梯形建筑,则可以减少到6米的深度。单层扩建部分的屋檐高度不得超过4米,而在距离边界2米范围内的屋檐高度不得超过3米。

如果你要建一个两层的扩建,它不能比原来的房子高,只要它与后边界墙有7米的距离,它可以高达3米深。

根据“核准发展”的规定,从房屋正面可以看到的任何扩建部分都不允许进行。

为了回答你的问题,如果房子现在是1948年或更早的样子,那么它可以在PD下进行扩建,给你额外的米内部,只要它是单层扩建,并且你遵守最高3米的屋檐高度限制,因为你将不到2米的边界。

我在开头说的原因是你可能希望与当地政府规划部门联系,但是,你打算拆除现有的重建。在PD规则下,只有内部更改被覆盖。为了弄清楚你的情况是否被允许,你需要和相关人员交谈。在我看来,你提出的工作是在发现目前的基础很差之后,确保目前的结构在未来使用时是安全的。

我的建议是,确保你可以扩大目前的空间下的PD,然后着眼于重建现有的基础。虽然有关工程可能已包括在核准发展范围内,但我们仍须遵守《建筑物规例》。这将包括一名检查员或官员到现场查看地基,以确保它们被正确地建造。

我希望这些信息对您有所帮助。

亲切的问候,
西蒙

2019 - 07 - 26 t16:00:03 + 01:00

2019年7月26日回答

你好,我的胶将是混凝土,请你们的委员会解释你的所有发现,并征求他们的意见,因为我相信你需要获得规划许可,当然,建筑法规,如果你现有的部分没有得到它们,这可能意味着无论如何都必须拆除。
谢谢
马丁
瑞美建筑服务有限公司

2019 - 07 - 26 t16:00:03 + 01:00

2019年7月26日回答

Planning Portal对扩展非常清楚,请查阅相关场景。至于扩建部分,独立建筑的突出部分为8米,半建筑和阶梯式建筑为6米。距离边界2米内的屋檐高度不超过3米。屋顶高度不高于现有的高度。旧扩建部分/建筑物是“原”建筑物的一部分,需要拆卸,如有任何保育问题,应查询有关规划的资料。与“建筑商猜测”相比,规划成本相对较低。

2019 - 07 - 29 t17:20:03 + 01:00

2019年7月29日回答

如果在PD下建造双斜面屋顶,山脊高度需要在4米以下,如果是单斜面或平屋顶,山脊高度需要在2.4米以下。之前的答案是好的,只是错误的山脊高度。屋檐的高度不是一个要求,因为它将由屋顶和山脊的高度控制