更新间接热水箱
我代替我的间接热水箱,并将调整管道工程,以适应一个稍大的能力。我担心当我连接起来,将会有一个气闸锅炉提要(进出),线圈将没有水. .你能建议我如何填补线圈/从锅炉管道工程油缸和回来吗?
dangriff
2022 - 08 - 02 - t23:40:20 + 01:00
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
168609年
2022 - 08 - 03 - t12:55:05 + 01:00
嗨,丹,
当调整线圈的管道工程,包括一个自动空气通风口,AAV,将会是一个好主意。通常15毫米压缩和£10。
回答2022年8月3日
喜欢
7
168795年
2022 - 08年- 07 - t20:20:04 + 01:00
是的这是听起来好的忠告,一些手动空气通风相比,我更喜欢他们可能就没那么的机械汽车通气孔失败的机会和潜在的轻微泄漏
回答2022年8月7日
就像
0
相关问题
- 我能继续使用的供暖和热水系统噪声热水箱几天?
我有一个Potterton电子产品品牌与Megaflo SL系列锅炉未放气的间接SystemFit热水箱,由丹佛斯控制……
- 从热水龙头没有水
我有一个开放的排放系统。流动的水从我的热利用减少了几个小时然后就停止了。没有热……
- 锅炉应如何使用间接未放气的热水箱吗
我们有一个阿尔比恩Ultrasteel 180升水平间接未放气的热水箱安装在我们的阁楼,加热从……
- CH泵运行的时候热水,热水箱温度不满足。