问这种

电话后喇叭报警有问题

你好,

我们的公寓要出租,所以我们需要做EICR。

当电工检查总开关箱时,防盗报警器响了。我们从来没用过警报。

他离开后,我们注意到如果我们使用总开关(在关闭位置),警报就会响。

你知道它为什么这么做吗?因为有冰箱/冰柜,所以房客不太可能关掉所有设备,但我认为这样做不对。

谢谢你的帮助!

刘荷娜

4 MyBuilder电工的回答

最佳答案

告警盒备用电池故障。

2022 - 02 - 27 - t18:36:36 + 0

2022年2月27日回答

这通常是因为报警系统缺乏维护。99%的情况下你只需要更换面板上的12V电池。你可以自己做。只要打开面板,拔掉旧电池的两个引线,把一个新的插入,然后重新连接引线。当你这样做的时候,它会进入报警模式,但只需重新关闭面板,并输入用户代码。这样就可以了。

2022 - 02 - 27 - t18:36:33 + 0

2022年2月27日回答

你好,你的闹钟实际上运行正常,但不幸的是,你的备用电池没有插电,或者已经耗尽/故障,更换电池和服务将纠正这一问题。

2022 - 02 - 28 - t17:38:07 + 0

回答2022年2月28日

如果主开关处于关闭位置,则电源丢失到安全单元/控制面板。当这种情况发生时,一些系统会启动警报(响铃器/警报器),因为这可能是一个不受欢迎的访客切断电力供应以关闭安全系统的信号。

只要电源没有被隔离/关闭,警报就不会启动。

建议每12个月联系告警服务工程师对系统进行维护。电池电量将被确认。

希望这能有所帮助:)

2022 - 03 - 05 - t20:25:02 + 0

2022年3月5日回答

发布你的工作,以找到高质量的商人,并获得免费报价