问问商人
电
随机Rcd脱扣
上周的同一个晚上,RCD故障了三次,我们楼上和楼下的插座都断电了,当时我们正在煮茶,还有一些厨房电器开着。不插电的水壶换了插头上的保险丝,似乎成功了。一切都很好,但昨晚煮茶时它又绊倒了。烤箱没开,但洗衣机和洗碗机开着。微波炉是开着的,但我们并没有真正使用它。又恢复了供电,但大约一小时后它又坏了。这一次,厨房里什么都没有使用,尽管微波炉、洗衣机、洗碗机都插上电源但闲置着。有什么建议吗?最初的想法是微波炉,但自周末以来一直在使用它,没有任何问题。我们确实在一月份买了一个新的冰箱,它插在餐厅的墙上,但上周是RCD第一次绊倒。 Any advice appreciated. Thanks
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
利文斯顿•2021年3月10日成为会员•22工作,100%积极的反馈
我认为你最好的选择是尝试一次拔下一个项目,然后尝试使用其他项目(反之亦然),看看是否有一个特定的项目会触发保险丝。还要目视检查电缆是否损坏。尽管不太可能,如果水壶靠近插座,而不是紧靠墙壁,蒸汽可能会造成问题。注意开关是否在一天中的特定时间断开,这也可以帮助您缩小可能出现问题的范围。如果有任何电气工作,如更换插座,可能是电缆松动导致跳闸。此外,如果你使用任何扩展引线,它们也可能在过载时绊倒。在这种情况下,这将是你最基本的故障排除,然而,没有测试设备,你不太可能找到罪魁祸首,我建议打电话给电工,如果问题仍然存在。
回答2021年3月17日
Cubbington•2018年6月25日会员•75工作,99%积极的反馈
相关问题
- 加热时RCD跳闸?
您好,在两位非常熟练的电工访问后,我想在这里发布我的问题,因为我正在寻找一些…
- 随机脱扣
RCD一直跳闸,当它没有其他保险丝跳闸时。当RCD关闭时,家里所有的电器,除了…
- RCD脱扣
我有一个16毫米3芯swa饲料在棚内9路分割板,距离入口30米。从劈板上,我已经运行了一个10mm 3芯swa…
- 随机和快速连续的Rcd跳闸
我的房客总是告诉我,当烤箱或洗衣机开着的时候,rcd会走。它会连续快速绊倒2-3次……