询问商人

中心供热

热通时Rcd翻转

哈罗

后两位高超电工访问后,

板块板民盟完全随机跳动(通常是夜间跳动)

唯一供电源 提供16岁的PorttonKingFisher锅炉 新安装Cylinder和NEST自动调温器

锅炉工作正常而无问题,尽管热水加热或达到理想温度时,刚果民盟旅行.尽管完全随机,有时可能需要数天行程或一天5次行程.实际上我不确定热水

电工无法在电路中找到任何东西 并展开辩论 包括我们实际老化锅炉或新安装热泵

任何思想、思想、建议或方向都非常受欢迎,因为我不知道该怎么办

多谢

MyBuilde取暖工程师解答

最佳回答

未说明你安装了哪种加热控制电路,据我经验,最常见的原因为2端或3端移位器阀门(S或Y计划系统安装后)请求拥有良好故障诊断技能的Gas安全工程师参加

2017-04-13T23:05:02+01:00

2017年4月13日回复

消除过程需要,像电路测试(隔热等)一样,弧度测试似然这是原因,但一种可能性和需要消除万一出事和水有关锅炉相关物料泵等可惜你无法完全隔离它 并观察会发生什么 消除电路上所有东西

2017-04-13T13:05:02+01:00

2017年4月13日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题