问这种
基础和基础
移动供水管道
移动供水管道需要由苏格兰水或私人公司?建立一个车道&暴露了供水管道来自街道的房子。不能建立在它之上坐高的方法。
lorraine60723
2021 - 02年- 08 - t14:25:02 + 0
5个答案MyBuilder Groundworkers
最佳答案
埋葬圣埃德蒙兹•自2013年10月1日起•19工作,95%积极的反馈
140256年
2021 - 02年- 08 - t15:55:01 + 0
你好,
通常遵守规则,任何地下水源的自来水计的财产本身是业主的责任而不是工具供应商。
因此只要你只是移动管道工程从米出口你可以承担自己或通过当地的建筑公司工作等等。如果你需要移动计本身或对光的供应管道工程计入口端,需要进行水务公司许可,通过他们的批准承包商的任何工作需要工作在或接近主要的高速公路/人行道等。
认为现有的水管坐在高请注意任何传入的供水管道应铺设地下至少750毫米的深度和回填前覆盖着一层柔软的沙子。它还应该有袖的和绝缘经过主建筑/结构。
问候
大卫
回答2021年2月8日
喜欢
3
140260年
2021 - 02年- 08 - t16:05:03 + 0
你好,如果水管在你的财产可以换成一个能干的人。如果在路上水公司已修复。最好问如果不确定。
回答2021年2月8日
就像
0
140263年
2021 - 02年- 08 - t16:05:03 + 0
据我所知任何(水管等)的财产一边水表可以移动/取代自己这样做如果你的主管或基础,建筑或管道公司。
回答2021年2月8日
就像
0
140270年
2021 - 02年- 08 - t17:05:03 + 0
你可以像别人说,alcathene管很容易更改/低。Id建议沟需要至少350毫米750毫米深,远离其他服务(气/电/电缆等)标志带和沙子,然后非常贴切的1型75毫米层压实。
回答2021年2月8日
就像
0
相关问题
- 我可以附加一个新的塑料自来水管道现有铅水管吗?如果是这样,如何?
我已经完全烧毁的厨房,铅水管管清晰可见,然而新的厨房设计(我……
- 私营供水管道
我在购买的过程中结束一段特伦斯和美国公用事业供应搜索表明,清洁水供应…
- 冷水蓄电池或新的供水管道
的背景故事;我计划一个扩展属性和添加几阵雨。目前有一个结合锅炉;…
- 地球键从供水管道天然气供应管道
你好,我住在一个古老的维多利亚时代的排屋。我被告知我需要完成地球键煤气表为了得到……