问这种

气体工作

锅炉烟道太靠近窗户吗?

我们在卧室有一个结合锅炉和水平烟道出去的财产。然而烟道是浴室和主卧室的窗户旁边。窗户看起来大约30厘米。
我不确定这是规则允许的,表明它应该超过60厘米。谁能确认如果我的理解是正确的吗?是否我需要雇人吗?也许某种烟道扩展?

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

你需要参考生产指令

2021 - 01 - 18 - t18:50:02 + 0

回答2021年1月18日

你好,

谢谢你的查询。

烟道之间的距离要求,任何打开窗户将取决于几个因素,包括烟道是否打开或平衡和锅炉的热输入。300毫米的距离可能是可以接受的,作为一个绝对最小,在某些情况下,但在其他地区将是不可接受的。

图和表页49 &批准文档的50 J有助于解释这进一步:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468872/ADJ_LOCKED.pdf

如果烟道位置太靠近窗户这可能导致潜在的危险气体进入房地产和我们建议雇佣某人安装烟道扩展是一个廉价的解决方案。

2021 - 01 - 18 - t10:00:03 + 0

回答2021年1月18日

嗨,凯文,

目前的规定,为了燃烧(POC)的产品重新进入住宅和其他有害烟气,烟气必须选址之间30 cm-60cm能开的窗户或其他机会窗口(如果不是能开的比它可以更近)。

现在如此具体的锅炉制造商将有最终的发言权以及安装说明trump和取代上述一般法治。

我建议咨询你的锅炉安装说明他们会专门给这个重要的测量下胶安装说明。

希望这有助于

——救援管道

2021 - 01 - 18 - t10:00:03 + 0

回答2021年1月18日

不幸的是烟道需要至少600毫米(60厘米)远离任何能开的窗户,门和通风口。想法是有毒的气体,从烟道将被风带走或稀释的新鲜空气进入到属性。但解决方案很简单,你只需要附加一个潜水的烟道,联系厂家,得到合适的通气管和配件。那将会非常便宜然后重新定位你的锅炉。
我希望这将帮助

2021 - 01 - 24 - t17:10:02 + 0

回答2021年1月24日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题