问这种

管道

差距腔燃气锅炉后面好吗?

最近有锅炉取代。老矩形通风小圆截面烟道所取代。锅炉安装程序安装一块切后内侧壁上但没有砂浆/填写直到锅炉安装在墙上。锅炉烟道密封在墙上,但底部截面锅炉从来没有背后的块。我知道这个,因为它是一个小房间,当我打开门(向外打开)我听到和看到勇气/房间灰尘落入下锅炉从后面。所以空气被从腔。我认为烟道密封是必要的,但是这种情况呢?反对海军学校规则?(总之,房间之间有空气传输和空腔通过锅炉背后的墙)。

编辑-谢谢你的回答,林恩寒武纪。是的,我试图让安装程序承认这个问题。你说什么没有危险也适用于密封内部烟道壁。但是,我相信最近的海军学校规则说烟道必须密封在墙上以防损坏烟道内腔(不过远程的可能性,我相信这些都是规则的)。气流锅炉后面的洞呢?我想要的是一个专业的证实,这是对规则的,这样我就可以回到安装程序有信心。我根本不知道什么是合理的。如果完成我的满意,我也让他们砂填充他们有了骄傲的混乱的负载对烟道内侧壁。但密封墙背后的锅炉(我不能访问)会帮我。到目前为止,在电话里,他们没能理解这个问题。 My last resort is the unsatisfactory DIY option of squirting a load of expandable foam behind the top of the boiler; I can just about get a small nozzle pipe in there. Some professionals wonder why people like me prefer to DIY.

2回答MyBuilder水管工

最佳答案

显然工程质量低劣,不理想
Howevever锅炉本身将房间密封和烟道密封所以没有烟雾的危险等进入里面的属性
你肯定已经把这个安装程序完成您的满意
进一步给你编辑我认为谨慎的另一个Gasafe工程师看看这个需要查看我假设他是注册,如果不是他是非法工作
他们有一个系统来报告任何可能发生的问题,建议在大多数

2020 - 11 - 23 - t18:15:04 + 0

回答2020年11月23日

规则的国家,烟道需要密封在内部和外部,旧的烟道位置如果没有密封然后将被视为一个发泄。大多数锅炉制造商,烟道必须终止不小于300毫米从任何发泄或打开。所以对于规则的我认为你的安装程序了。
但从质量的角度来看,我认为他们缺乏。离开一个启封开放腔在锅炉后面只是懒惰,尤其是在当前的环境使我们的家园更节能。例如如果您有空心墙绝缘安装你会远比灰尘下来在锅炉后面!
总之他们有一个角落,那么容易可以正确地完成。
如果你没有信心天然气安装然后访问气体安全网站,请求一个检查。
好的安装程序将能够消除锅炉从墙上纠正问题并恢复锅炉在不到几个小时所以并不困难。希望他们会承认你的专业问题和解决这些问题。

2020 - 12 - 17日0 - t16:55:02 +

回答2020年12月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题