你好,

我们18年的冷凝组合锅炉(Worchester-Bosche)在过去的12个月里一直在失去压力,需要每两周左右补充一次。工程师检查了热交换器,更换了膨胀罐,在锅炉或地板/天花板上没有发现任何明显的泄漏。我们正在考虑买一个新的锅炉,但如果有漏水,我们担心花英镑买一个新的。不知道该怎么办。有任何建议请....??

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

如果在两周的时间内压力都在下降,我认为你可能有一个非常小的泄漏,如果列出的锅炉组件都没问题的话
在更换锅炉之前,使用质量好的封漏剂就可以达到目的

2021 - 01 - 03 - t13:15:03 + 0

2021年1月3日回答

你可以把加热的水放掉,把一个小的循环从流动到回流,把它填满到压力,放置两周,并监测压力。如果这个保持不变,你知道锅炉没有泄漏,也许当天气变好,你不想要暖气时试试这个。

2021 - 01 - 04 - t07:55:02 + 0

2021年1月4日回答

我会检查PRV阀门是否让水从系统到外部点-通常是15mm铜管。
此外,许多像combis这样的密封系统没有足够大的膨胀容器,因为锅炉提供的膨胀容器不够大,需要根据系统调整尺寸!

2021 - 01 - 31 - t15:55:02 + 0

答案是2021年1月31日

可能在热交换器上有一个细微的裂缝,可能是水从冷凝管流失。
这在CDI范围之前就已经知道了。

2021 - 02年- 02 - t16:35:02 + 0

2021年2月2日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价