问这种
管道
将外部泵提高水压力足以让淋浴跑热吗?
我们有很可怜的水压力在我们的房子和淋浴(品牌新海卫一)运行冷后30秒。质量好的泵可以帮助提高压力足以让洗澡正常运行?谢谢!
katy79388
2021 - 01 - 02 - t16:07:10 + 0
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
136966年
2021 - 01 - 03 - t08:05:05 + 0
如果你的热水热水储存缸然后用热水将增加流量。在另一方面结合锅炉取决于热水加仑每分钟的流量,如果锅炉能够给有效的热流将工作。一个常见的锅炉改进结果bw 50 - 70%。
安装前检查是否你需要重力美联储积极或消极给水泵。
回答2021年1月3日
就像
1
136981年
2021 - 01 - 03 - t09:50:04 + 0
从你的描述有一些细节丢失。但这是我承担吗?特里同电淋浴应该直接跌入到自来水供应。
如果您的自来水供给小于在酒吧那将是显著的和引起关注!
如果你的特里同浴已经跌至集水槽,将压力的问题。
回答2021年1月3日
就像
0
相关问题
- 放置热水箱与水泵
水管工已经取代了我负头泵正头一个。为了防止另一个泵必须买了,…
- 淋浴的热水
我有一个淋浴,热水耗尽,但继续热wwater所有水龙头在房子里。淋浴是美联储从…
- 间歇性低/无压力,厨房的水龙头和洗衣机只有在钻孔系统
我们有一个钻孔系统,与我们的邻居共享。邻居们说他们的水供应是好的,和水压力……
- 锅炉应如何使用间接未放气的热水箱吗