迷失的时候画热水但只有水箱后加热。
我已经问过这个问题,大约3年前,我认为。不幸的是这个问题再次发生,但我认为这或许可以帮助专业的原因;
我的设置如下…一个非常大的水箱上面晾衣橱与白色膨胀水箱中但没有冷水头槽。我想这就是所谓的电源未放气的压力缸? ?
它开始只是在我上次膨胀水箱取代,因为它开始泄漏。我叫水管工但他固定而我没有出席,但我妻子“认为”他说,他不得不减少压力。我认为这是在新的扩张血管的压力。无论如何,它固定的雾号。
大约一个月前更换膨胀罐被发现泄漏。不同的水管工叫和安装另一个新膨胀水箱。再次,一两个星期后我们开始迷失了!有趣的是,雾号只发生在第一画水被加热后的热水。如果计时器设置为加热热水晚上8点、雾号只有当画水当我们想上床休息。如果我把它加热水上午8点,雾号将发生在第一个画的热水之后,无论是上午10点下午或晚。我打电话给这个水管工但是他说这只是巧合。他说他已经设置膨胀水箱的制造商建议的压力。他还提到一些关于一个2或3路阀已安装了附近的地板上应该已经找到了更高更靠近扩张血管,这些可以失败。
所以我的问题是:
1。为什么只有3年后第二次扩张船开始漏水吗?
2。是什么导致体系使这个噪音。
当然必须的压力有关,因为它只发生在水加热,我假设第一个画的热水从系统释放一些压力。
提前谢谢你。
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
我不同意前面的回复,你不会让空气在加压系统。
我认为它可能是一个错误的减压阀的进口阀组合。这些通常是设定在3条6条压力安全阀发泄,如果电源压力变得过高,膨胀水箱隔膜失败或水扩张变得太大了。
事情要做之前就替换上面的是:检查水温不过于热,它不应超过58度c,然后检查的中间包卸压和温度泄压阀,2排放管道可能会加入。如果你有看到,或有任何放电到中间包。可能是你有一个错误的压力释放阀,排出的缸变热&然后聊天当取水时缓解压力。同样适用于温度安全阀如果水变得很热。这也可以解释为什么你有扩张血管的问题。看起来,出于某种原因,系统是在加注和它可能是太热了。如果是这样,那么检查恒温器正常工作&如果连接到一个湿加热系统,电动阀是否正常工作。你可能仍然发现1或两个安全阀也受损了,如果确实有长期排放问题。我希望这可以帮助。
回答2021年1月11日