问这种
管道
搅拌机在淋浴洗澡冷又热。
混合器淋浴一直冷在淋浴。同时,两个散热器不加热的其他人一样的房子。已经改变了单位和它不发生在任何其他水龙头在房子里。煮熟的压力是好的。
这是组合锅炉和恒温器单元。
loubbeee
2020 - 09 - 01 - t09:14:35 + 01:00
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
125626年
2020 - 09 - 01 - t11:05:02 + 01:00
你说你已经改变了单元假设这意味着淋浴
你说这是一个恒温器单元和锅炉压力好吗
什么类型的锅炉如果不是结合如何水加热
与这些细节也许你可以进一步帮助
建议你把淋浴单位和检查管道的任何过滤器的工作你检查锅炉仍然解雇时冷,如果你有限制流量锅炉可能是关闭
回答2020年9月1日
喜欢
2
128073年
2020 - 09 - 26 t21:45:01 + 01:00
解决这个问题几次巴喜&理想逻辑
问题在于涡轮流动。
如果你改变了淋浴单位,那么你知道这不是这个问题,也没有其他水龙头有问题。
只有锅炉
你需要一个加热工程师检查涡轮流量传感器光。
第一次运行水龙头....(锅炉盖),仔细看看涡轮流量传感器光和它应该是一个坚实的红色。然后关掉水龙头,打开淋浴,看看涡轮流量传感器灯开始闪烁非常轻微,
注意:在淋浴下,涡轮流量传感器光只会闪烁非常轻微,你只能仔细注意当你看它但是你应该注意区别水龙头运行时(这是一个坚实的红光。
水龙头:坚实的红光
淋浴:非常轻微的闪烁
如果你看到这个。简单地改变流涡轮(不是传感器)和你的问题应该得到解决。
你传感器工作,这就是为什么你的水是冷。传感器的磁铁,有水垢了。
我多次修复这个问题但我不知道为什么这个问题只发生在洗澡。
希望它能帮助
回答2020年9月26日
就像
1
相关问题
- 通过足够的热水淋浴水混合器不让。
我最近买了一套新房子。房子有combi-boiler阁楼,洗手间在一楼(下面…
- 问题冷热水混合龙头、淋浴急躁那么寒冷
我有一个结合锅炉Potterton执行他。几个月前我的冷热水混合龙头在我的老维多利亚风格淋浴混合机停止工作,……
- 浴冷热水混合龙头,淋浴头冷运行2分钟后使用?但保持热跑步洗澡?
嗨,希望亲能帮我确定这个问题。所以我洗澡的冷热水混合龙头软管连接到一个…
- 冷水热水/当拒绝低
你好,我们有一个问题,当水龙头的冷水热或淋浴都拒绝低。当它完全开放……