我们是要把阁楼里的电器一次性接好还是一个房间一个房间地接?
我们被告知楼上所有的电器都没有接地。为了纠正这个问题,我们收到了超过1000美元的报价。我们希望在每个卧室都安装筒灯,并安装额外的插座。这是一个房间一个房间地做吗?还是我们必须把阁楼上所有的(新)木板都拆了才能做到这一点?谢谢
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
事实上,你的照明电路没有电路保护导体(通常指的是cpc或earth),这表明你房子楼上的线路是1967年以前的,所以现在被认为是“寿命到期”,也就是说,它已经有50多年的历史了,需要重新布线。
你只有两种选择,真的i)让它被挖出来,但你必须只使用塑料灯具配件和开关(所以没有金属开关或金属射灯)-请注意,如果你决定不重新布线照明,最好诚实地告诉你的房屋保险公司,并支付他们可能要求的额外保险费。我之所以提到这一点,是因为多年来我遇到过一些情况,业主发现了旧的电线,却忽略了它,保险公司多年后拒绝赔付,即使是在没有连接的火灾索赔中!
或ii)最好安全,并将其重新布线到BS7671:2008标准。要重新布线照明电路,几乎肯定需要将阁楼板的某些部分提起来,以便安装电缆,因为一个房间一个房间地重新布线是不可能的,也不划算,除非你愿意让电缆在天花板表面和塑料迷你行李箱中沿着墙壁运行?你还需要确保新射灯周围的玻璃纤维隔热材料被直接拆除,并且周围有足够的气流。射灯也必须是防火等级(即有F符号等)
我强烈建议你去电力安全委员会的网站上看看射灯的危险,因为安装不好的射灯经常会导致房屋火灾!
http://www.esc.org.uk/public/guides-and-advice/
最后请注意,MR16低压和GU10市电电压射灯的年运行成本很高,因此LED射灯是节能和降低火灾风险的最佳解决方案。
希望这对你有所帮助,如果有用请点赞
2012年5月8日回答
嗨。
我不知道为什么(即:以什么方式)楼上的电路(我想你是指照明电路?)没有接地。如果它没有接地由于故障-例如:地球断开在某个点-那么最好重新连接它,或以其他方式定位和修复故障。如果它不接地,因为它从来没有接地(即:在电缆中没有接地导体-我假设是这样),那么这将需要重新布线。
在后一种情况下,那么你就会帮自己一个忙,把所有的事情都一次性完成。从长远来看,与一次做一点工作相比,这样做成本更低,破坏性更小。此外,你可能很难找到一个有信誉的电工,他愿意让电路的大部分没有接地,同时修复其他部分。这样做真的没有意义。
希望这能有所帮助。
2012年5月7日回答
Garndolbenmaen•2012年1月24日成为会员•23工作,100%积极的反馈
聚光灯也必须是防火等级(即有F符号等)
我以为F符号意味着它们可以被安装在非阻燃剂上
表面,如胶合板等,另一个“防火等级”,我猜你指的是,灯的设计不损害现有天花板的防火等级,只有当上面的房间被指定为生活空间时才会使用,例如卧室
2012年5月9日回答