问这种

交换8.5千瓦9.5千瓦的淋浴

嗨,我有一个破碎的8.5千瓦淋浴,我想替换为一个9.5千瓦。我刚刚检查我的保险丝,它说淋浴是10毫米的电缆和额定容量是40安培。哦和操作电流30 ma如果任何区别吗?这是足够的对于一个9.5千瓦淋浴好吗?谢谢提前

它说操作电流30 ma保险丝盒。这是否意味着其“30 ma rcd保护”?谢谢

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

10毫米双40断路器和接地电缆是足够的对于一个9.5千瓦淋浴只要是受30 ma rcd保护。

2020 - 06 - 18 - t17:22:59 + 01:00

回答18日6月2020年

10毫米电缆需要与40名盾牌30 ma RCD保护它。

2020 - 06 - 19 - t16:35:02 + 01:00

回答19日6月2020年

是的这是好。虽然如果/和你可以,至少确保电缆上的任何绝缘如果不剪椽子远离所有绝缘电缆路由是通过阁楼。这允许电缆的热量。

2020 - 07 - 02 - t16:55:02 + 01:00

2020年7月2日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价