问这种
电
交换8.5千瓦9.5千瓦的淋浴
嗨,我有一个破碎的8.5千瓦淋浴,我想替换为一个9.5千瓦。我刚刚检查我的保险丝,它说淋浴是10毫米的电缆和额定容量是40安培。哦和操作电流30 ma如果任何区别吗?这是足够的对于一个9.5千瓦淋浴好吗?谢谢提前
它说操作电流30 ma保险丝盒。这是否意味着其“30 ma rcd保护”?谢谢
user_sg3
2020 - 06 - 18 - t14:53:27 + 01:00
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
118023年
2020 - 06 - 18 - t17:22:59 + 01:00
喜欢通过海报的问题
10毫米双40断路器和接地电缆是足够的对于一个9.5千瓦淋浴只要是受30 ma rcd保护。
回答18日6月2020年
就像
11
相关问题
- 什么是公平的价格收费改变只是淋浴单位?
我的旧淋浴单位已经泄漏了一段时间,所以我决定换一个新的。什么是合理的费用…
- 我想代替我那破碎的新团队(eight.five)电淋浴米拉。我能升级我的淋浴10.8千瓦的8.5千瓦?也请告诉我一个估计价格安装。
- 我怎么检查保险丝额定值的电动淋浴,如果一个新的电动淋浴是一个合适的替代吗?
旧淋浴是米拉8.78 ATL(我假设8.78千瓦但标签实际上并不表示)。我们正在寻找一个新的…
- 是6毫米电缆40 amp MCB满足8.5千瓦电淋浴吗?
BG工程师告诉我,我的6毫米电缆8.5千瓦电淋浴需要10毫米电缆所取代,因为它运行……