问问商人
中央供暖系统
污泥过多及腐蚀
我有一个5年保修期的锅炉。
在最后一次服务中没有发现任何问题(尽管腔室没有物理打开-制造商不要求,因为这样就需要新的密封)
水样检测呈阳性,建议对系统进行通电冲洗。
我指示了另一家公司对整个系统进行电力冲洗,增加了锅炉、散热器和抑制剂。
7个月后,由于点火器脏了,我出现了故障。一位工程师出席并发现了以下问题
1)烟道接头开裂
2)翘曲法兰热交换
他们在报告中写道,这是由于凝结管道上的备份。
随后的工程师参加了检查,并在检查后注意到过量的污泥和腐蚀以及超过1000ppm的高浊度样品
制造商现在拒绝按照保修期付款,因为他声称这是由锅炉外部的东西引起的,他说我应该求助于做电力冲洗的公司。
他们已经放弃了堵塞冷凝管道的索赔,因为它发生在盛夏,设备会自动关闭。
然而,他们坚持认为受污染的水是造成所有损害的原因
我在7个月前做了一次漫长而彻底的冲洗,这对我来说似乎不太可能。
我想知道是锅炉故障,还是烟道破裂,热交换器过热翘曲导致了水污染和污泥腐蚀
非常感谢
来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答
最佳答案
不,一点也不。我正试图摆脱它。糟糕的服务,特别是烟道。烟道需要适当的冲洗,或者如果烟道很旧,可能需要更换烟道,因为冲洗可能无法解决问题。希望这能帮助到亲切的Keith Hutton加热
回答2020年6月17日
Calne•2011年10月6日成为会员•69工作,99%积极的反馈
你好,
像你这样年纪的锅炉不应该有损坏的热交换器。如果制造商不接受保修责任,这是有原因的,我认为让他们改变主意将是困难和耗时的。烟道接头损坏是危险的,锅炉在修复之前不应使用。
“冲钱”是一种相对现代的从毫无戒心的客户那里榨取钱财的方法,通常数额很大。它很少能做任何事情,移除一个或两个散热器不能做得更好。这个行业充斥着毫无意义的化学含量和百分比,让一些人印象深刻,也让另一些人感到困惑。
很少有人能正确地执行这个过程,大多数人会把你的系统搞得一团糟。我知道你的锅炉是电力冲洗的,这是绝对不可能的,它应该在处理过程中被隔离。
如果我能给你什么建议的话,那就是减少你的损失,买一个新的维斯曼锅炉,找一个好的公司来安装它,让他们在水进入系统之前检查散热器和阀门。那就大约每隔一年检查一次。别费心去推卸责任了,那是浪费时间。只要确保下次你能避开现在的船员就行了。
祝你好运。
的家伙
回答2020年6月17日
相关问题
- 摇摇欲坠的墙壁和过度潮湿。升湿和高湿
你好,我是私人租的房子,在这里住了4年了。问题是我们似乎每个房间都有潮湿的墙壁。
- 加快粘土的干燥过程,为混凝土浇筑做好准备?
你好,“我是代表我的弟弟安德鲁写这封信的,他希望有人能给他/我一点帮助……
- 如何确定污泥积聚
你好,我有一个用了五年的密封中央供暖系统。我偶尔也会给它充值。每次当…
- 锅炉失去火焰与L2代码
嗨,在这里发帖,因为我有几个商人出来,每个人都告诉我一些不同的东西,有点不知所措……