问这种

中央供暖系统

如何确保污泥建立呢

你好,

我有一个五岁的密封中央供暖系统。

它非常偶尔超过了我。每次做了一些工作和几公升的水被排干,我确定抗腐蚀位居榜首。系统没有完全排干。

最近我有一些问题与锅炉锅炉即将关闭时吹口哨的声音(即室温达到设置值)。和G3工程师无法找到确切的故障但表明权力冲洗可能需要。

水从radiatotrs排水和专用排水管是明确的,但它确实有一些臭味。系统具有自动空气通风和我从来没有任何空气困在散热器。我试图把一些磁铁矿流和返回铜管和它不粘。当加热充分,没有任何散热器的冷点。

问题是,我真的有污泥堆积,需要冲洗?
唯一的证据是床上闻到的水,但是水是明确的,没有其他常见证据表明污泥堆积。

提前感谢任何建议。

编辑1,谢谢你的建议。我今天刚刚安装了推荐的磁性过滤器。稍后会更新。

3回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

你邀请我们形成第二个观点只是基于你提供的信息。我的建议:

1。加热主管工程师联系
2。要求他/她提供符合以下的报价:阿迪Pro2磁性过滤器
3所示。使锅炉安全保险丝刺激通过把它关掉
4所示。*一旦mag过滤器安装然后化学剂量供暖系统2 x 500 mltr Fernox F3
5。从冷1栏填写系统确保所有空气净化(必要时填写)
6。允许执行这种化学物质的化学清洁2周干净
7所示。第一周后(见项目4)分离磁过滤和检查污泥/碎片如果存在任何清洁和重新组装过滤器
8。后第二周(7项),但这一次消耗整个供暖系统
然后添加Fernox F1(抑制剂)

注:你的供暖系统现在应该干净但这信息是完全基于你的评论!

我接受任何责任如果你从事这项工作,因为这是一个通用指南来帮助你。

您可能希望使用一个供暖工程师进行这个过程的各个方面或选择性项目只有如上,但如果你相信你可以自己实现这个然后继续。

*磁过滤器应该安装尽可能的接近你的锅炉和返回加热管道工程/电路-重要!

2020 - 12 - 29 t17:15:00 + 0

回答2020年12月29日


你的系统只有五岁,显然是给从一开始就与抑制剂。
我建议magcleen被安装在返回管道工程尽可能接近实际的锅炉,运行了一个星期,看看你收集任何碎片。
如果添加清洁运行了一个星期,排水和加药系统添加抑制剂。这是好的惯例。
我也得到一个gasafe工程师检查锅炉泛滥实际上是操作正确(I / e当锅炉关闭循环泵继续竞选一个固定时间段允许加热室冷却)。
从你的描述我不认为系统污泥问题。
祝你好运。

2021 - 01 - 26 - t18:33:16 + 0

回答2021年1月26日

不好的气味可能只是系统中抑制剂。如果它有一个金属的味道就好如果它闻起来像臭鸡蛋然后建立的坏事

2020 - 12 - 29 t17:14:58 + 0

回答2020年12月29日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题