询问商人
天然气工作
运行地下煤气管道从表到属性
Hi所有
刚开始规划阶段 重构一块公寓 并转换商业空间
是否可能走出油表回地下 地下管道运行到外墙 地产前 爬上墙进公寓天然气计数器位于巷子里,比环绕所列楼段运行28毫米管道要整洁得多。
天然气工程师当然会做这项工作,如果可能的话,但是在规划阶段还很早,并研究列入楼内同意应用的内容
并有可能安装地下管道正确深度,大概450毫米,让Cadent稍后安装新气源商业产业未来可能或可能不需要天然气(依赖租户),但想避免铺设后挖掘场
请求帮助
谢谢
詹姆士
4回文 MyBuilder天然气工程师
最佳回答
掩埋外部管道深度375毫米,条件是没有车辆流量或有450毫米车位,如车道管道也应该铺在沙和PE塑料管道或工厂封装铜上,如插管
2020年5月19日回复
Firstly you would have to gas safe commercial engineer to size the gas supply pipe accordingly depending on existing and proposed appliances ,if you have a domestic meter this may need to be changed to a commercial ,or semi commercial meter, there is not an issue with going underground from the meter the easiest solution would be to mole the new supply in as to open cutting the ground would incur extra costs ,such as ground works and relaying slabs etc the new supply would also need to strength tested ,tested and purged again by a commercial gas engineer also a suitable gas entry point to be fitted
2020年5月12日回复
红真·自2019年4月23日以来成员·16作业,百分百正数反馈
关联问题
- 新锅炉外开煤气管安全吗
新锅炉从水槽系统到汇合器,我被告知新锅炉的煤气管道会爬上外部墙
- 从主气网连接气线属性
大家好,我们最近在伦敦西买地 通通通通通通通通通与油表断开
- 气表移动和新管道运行外部墙对锅炉
街上铺设油厂 关乎我的案子 住在厨房的煤气计上
- 地球连接自来水管燃气管
Hi,我住在老胜梯田有人告诉我,我需要把地球连接到油表上