问这种
气体工作
气表和新管工作运行在外墙搬到锅炉。
嗨,我街有气体做的工作包括在我的例子中,我住在一个公寓我的气表从厨房外面被安装。
正确由于它复杂的管道工作正在沿着我的锅炉运行外部。然而他们不得不通过排水管和和他们没有确定,但下面所以动人的排水管和外墙。是安全的吗?
从那里设置约1.5,进入房地产(锅炉)。设置的部分也只剩下一个白色夹。
此外,管他们钻的洞到财产是否需要密封,我不希望老鼠进入。我可以这样做吗?
最后如果我想把外绝缘,在未来。我可以隐藏管道内部的绝缘和渲染吗?
谢谢你!
julz94
2020 - 10 - 08 - t19:13:02 + 01:00
2答案从MyBuilder天然气工程师
129346年
2020 - 10 - 09 - t14:05:02 + 01:00
你好,首先你需要天然气工程师做气体安全检查。外管需要支持只有远离铜夹来避免水分,教皇在排水管是不可接受的,而不是目前的标准,煤气管在墙需要固定套筒和密封外点。但对你需要燃气安全检查。