问这种
管道
混凝土可能漏水
我抬起厨房的乙烯地板,发现接触地板非常湿
我在厨房的角落里打开了从地板到天花板的盒子,这也是地板潮湿的主要区域,
在拳击里面我发现了一个废物管,暖气管和冷热水管。它们都没有漏过地板所以韭菜肯定在地板上。有5根管道进入地板,2根微管道-必须是大厅散热器的中央供暖供应和返回,因为厨房和休息室的散热器供应和返回可以看到进入地板上方。有供厨房水槽用的冷热水管和从浴室来的灰色大排水管。
最后是主水管,它就在箱体外面,有一个截止阀/水龙头,然后主水管进入箱体,T通到楼上(水箱/浴室),然后回到地板,可能通到厨房水槽。
我已经试了一个星期了。水位下降了1厘米,相当于7天内下降了0.66升。
解决这个问题的最好方法是什么?
我需要办理保险吗?
有没有人知道如果我不交保险的话我要花多少钱才能找到并修好它。
非常感谢
来自MyBuilder水管工的3个答案
最佳答案
你应该能够分辨出它是否在加热回路上,它是否是一个无排气系统,压力表上的压力在定期下降,或者如果是一个有排气系统,顶部水箱的水位会下降,球阀会不断滴水。我认为如你所说,最潮湿的区域是在盒子的底部,我倾向于凿出管道周围的混凝土,因为它可能从接头或腐蚀的铜管泄漏,如果他们没有保护。另一种选择是,如果管道可以接近,则进行空气测试。在我看到这个工作之前,我不会给它定价,因为问题可能会更明显,一旦看到,这将影响成本。
2020年5月5日回答
根据水泥地面的年代和管子铺设时间的不同,你的问题可能是由铜管与水泥发生反应形成小孔引起的。不适合将未保护的铜直接与水泥基地板接触。这种做法在20世纪70年代和80年代被广泛使用,导致固体地板漏水,特别是在通过旧管道安装高压中央暖气或供水时。如果你必须把管道铺设在坚实的地板下面,要么用合适的材料保护它们,要么铺设管道,使它们能够进入。
漏水还有其他的原因,但在水泥地面上,在不对周围其他管道造成更多损害的情况下进行修复是一场噩梦。
2020年5月6日回答