问这种
管道
混凝土地板下可能漏水
我注意到水泥地上有一块潮湿的地方,下面是冷热管道。首先,已经安装了固定的中央供暖系统,并连接到这些现有的管道上。可能是旧管道漏水了吧?
来自MyBuilder水管工的5个答案
最佳答案
可能是新旧管道之间的连接处漏水,可能是旧管道漏水,可能是新管道漏水,在铺设混凝土/平层之前是否进行了压力测试?如果没有,为什么不呢?你必须挖出来找出原因。
2019年5月11日回答
巴克斯顿•2019年1月23日起成为会员•9工作,100%积极的反馈
很可能是泄密。如果是铜管,在浇筑混凝土之前是否用保护罩包裹。如上所述,管子可能是旧的,也可能是新的。混凝土对铜管有很强的腐蚀性,随着时间的推移使其多孔,因此应加以保护。
此外,在浇筑混凝土之前和浇筑混凝土期间,管道都应该进行压力测试。
你要分类的唯一方法是把地板重新挖起来,必要时修补一下。
2019年5月13日回答
任何埋在混凝土或平层中的管道都必须在至少4bar的压力下进行至少20分钟的空气测试或水测试,以检测是否有任何可能的泄漏。一旦你满意,没有泄漏的管道必须保护,以防止腐蚀。如果你不能对管道进行压力测试,你至少需要把管道完成并连接起来测试泄漏,最好在客户的见证下进行。如果你不这样做,留下一块潮湿的地方,你永远不会知道是水管漏水还是防潮装置损坏了。你得把地板掀起来才能知道。如果你能在管道进入混凝土之前接触到它们,你可以在把地板抬起来之前先对管道进行压力测试。
2019年6月5日回答
这取决于你的水泥地板有多老,以及管子铺设的时间有多久,你的问题可能是由铜管与水泥反应形成小洞引起的。不适合将未保护的铜直接与水泥基地板接触。这种做法在20世纪70年代和80年代广泛使用,导致固体地板漏水,特别是在通过旧管道进行高压中央供暖或供水时。如果你必须把管道铺设在坚实的地板下面,要么用合适的材料保护它们,要么铺设管道,使它们能够进入。
漏水还有其他的原因,但在水泥地面上,在不对周围其他管道造成更多损害的情况下进行修复是一场噩梦。
2019年6月10日回答
相关问题
- 混凝土地板下煤气泄漏
你好,在一些日常工作中,煤气工程师发现我们的煤气炉和休息室煤气火的管道有泄漏....
- 混凝土可能漏水
我举起了厨房的乙烯基地板,发现接触地板非常湿,我打开了从地板到天花板的盒子…
- 一楼可能有中央暖气泄漏
你好,我遇到了一个问题,客厅/厨房内部的分隔墙上似乎有上升的湿气。其他的墙……
- 混凝土板下漏到地面,现在有上升的潮气!
我们发现我们房子的地板(混凝土板地板)下面有一个裂缝。它被挖掘和修复。低,看哪……