问这种
气体工作
气体泄漏在水泥地上
嗨,在一些日常工作气体工程师发现我们在管道泄漏气体滚刀和气体火灾在休息室。一楼是混凝土。我们有保险的一大气体/电子保险公司天然气工程师Homeserve来到评估问题表示,它将有可能重新连接滚刀但不是气体火灾,因为地板是混凝土。我发现很难相信,这不能解决吗?
我渴望得到其他视图是否任何人都可以想到解决混凝土楼板的问题——我们不是气体工程师,但是我们想知道会有一个选项来挖一个通道在水泥地上铺设新管道气体火灾吗?. .或躺下的管道壁脚板董事会在那个房间里,以避免挖掘混凝土楼板。
任何建议是否可以重新连接气体火灾,什么是最好的方法,这样看起来好,符合法规和安全,我们将不胜感激。
谢谢你的答案。问题是天然气工程师Homeserve说气体火灾不能重新连接。这似乎不公平要求引用来回天然气工程师如果我们试图完成工作和Homeserve“保险”吗?
2答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
罗瑟勒姆•2018年7月20日以来的成员•75年工作,100%积极的反馈
该网站必须调查可以看到选项。
天然气管道可能会有许多路径
例如
通过使管道的目的。
建筑物的外面。
路由的通过天花板和墙回到无论气体火灾。
所有的管道工程可以隐藏但也有规定,必须坚持。例如,如果它是在目的管道(盒装)需要通风点在拳击。必须免受机械损伤,例如如果有人决定钻在那个位置。
挖出一个频道在混凝土楼板和创建一个定制的管道频道很劳动密集型这最有可能是最不受欢迎的和最昂贵的选择。
当有人告诉你不可能充分但你知道成千上万的房子在英国有气体火灾和气体滚刀,你需要问的“专家”....那么他们是如何实现它?
回答2018年7月22日
相关问题
- 气体在混凝土楼板
我想埋煤气管道混凝土楼板下从米的房子前面的锅炉。有……
- 可能的泄漏在水泥地上
我注意到一块潮湿的混凝土地板上冷热管道在哪里躺下。第一次修理暖气已经……
- 泄漏在混凝土板下一楼现在有上升的潮湿!
我们发现我们有一个泄漏我们的房子的地板下(混凝土板楼)。这是发掘和固定。低,看哪……
- 漏下的混凝土楼板....修复多久?
我们发现泄漏我们一楼的地板下平的。下的暖气管道在混凝土地板(发现…