问这种
中央供暖系统
锅炉失去压力
嗨
我做了一个噩梦,供暖系统。自动取款机。锅炉保持失去压力,平均每两天就出去!我有两个工程师,他们都说没有什么错与锅炉必须在系统的某个地方漏气。所以我关掉加热但仍下降的压力和锅炉出去了。任何的想法可能是错的呢?我原以为会是与加热但不?我想让某人微量泄漏但不会直到封锁结束。在此期间有什么我能做什么?我有寻找明显的泄漏在楼下的房子有点漏的唯一的事就是洗澡
谢谢提前
7的答案从MyBuilder供暖工程师
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•35工作,100%积极的反馈
你淋浴无关,检查减压阀放电小铜管外,带一个杯子在这高压锅炉后,检查水的杯子,如果水在杯子检查压力膨胀水箱,如果少于5的酒吧前用泵1到1.5酒吧,如果它使你需要一个新的扩张血管,如果船可以尝试发现泄漏,或者尝试泄漏封口机流体,如果不是得到一个气体安全的水管工或气体安全加热工程师看。
回答2020年4月12日
除了上述的评论D & R房地产和管道维护,我完全同意一直在说什么。但是还有一些你可以试试如果它是一个结合锅炉为了尝试和确定问题,但你需要确保加热是关闭的,但是如果它被证明是一个系统泄漏,那么你就可以得到热水,但前提是这是一个结合。
根据锅炉有可能是一对阀门从流& &返回管道工程。将会有另一个(通常在中间)气体所以不要碰。
首先关闭加热通过将进入夏季模式或热水锅炉。作为额外的预防措施把房间温控器为0或低,因为它会根据类型。确保锅炉压力超过2,然后关闭阀门,去你的锅炉供暖系统。
用它来热水只有几天与检查的压力。如果它没有下降,那么你有一个系统泄漏。如果它有怀疑的膨胀水箱需要补足或更换。
请注意,只有这样做如果你有一个结合&您必须确保锅炉不能火取暖。如果你不确定在这些点就别管它。希望这个有帮助。
回答2020年4月21日
我相信这是三件事之一,系统中泄漏(加热)减压阀或热交换器泄漏。能管道和加热
回答2020年4月21日
可能是一个错误的安全阀或压力容器,但你不应该试图修复自己,如果工程师有检查锅炉系统上可能泄漏,如果没有明显的湿补丁在天花板那么管在楼下地板下工作或运转每个散热器和检查阀门,有时他们泄漏,你不会注意到吗
回答2020年4月21日
英国•2017年1月5日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
我同意五角管道和供暖。我将添加的唯一的事就是,如果你压力上升速度和红色你可以有一个压力容器的错。
回答2020年4月21日
如果你有检查减压阀阀不让再见,膨胀水箱是声音即空气压力,我就会认为你有一个系统中泄漏的地方。
检查所有房间楼下的潮湿气味,疯疯癫癫的或剥落的墙漆,套毛去边和底部的门楣肿胀或变色,
木质地板/ saddleboards解除或变色。
确保将所有的椅子,沙发,窗帘,衣柜从墙上而检查
回答2020年4月22日