问问商人

屋面

新暖屋顶上缺少蒸汽控制层

你好,

我希望得到一些建议。我刚刚完成了一个相对较大的平屋顶(70平方米)的扩建。屋顶是一个不通风的温暖的屋顶设计,由单层薄膜完成。据了解,没有安装蒸汽控制层。建筑师计划在隔热层或三合一隔热板(包括蒸汽控制层)和额外的箔背石膏板下面设置蒸汽控制层。

目前的结构是标准石膏板,195毫米托梁,OSB板,箔背通用125毫米绝缘,OSB板甲板,然后单层。绝缘材料的顶部(冷的)一侧已经用金属胶带密封,但在温暖的一侧没有任何东西。建筑公司建造了屋顶,包括隔热层和一个独立的屋顶公司连接了顶部OSB板甲板层和单层。

由于扩建部分将用作厨房,我担心缺乏蒸汽层将意味着顶层甲板下方会形成冷凝和腐烂。据我所知,如果保温板的暖面被粘上,就会形成一个合适的蒸汽屏障,但由于只有冷面被粘上,这是不够的(绝缘材料的制造已经证实了这一点)。

请提出任何建议,我是否应该坚持让建筑商更换整个屋顶,并确保以后安装适当的蒸汽控制装置,我是否应该用一个明显低于托梁的箔背石膏板将石膏板抛到水外,或者实际上是现有的铝箔胶带在隔热层的上部可能足够(尽管不理想)。

非常感谢您的任何建议。

西蒙

来自MyBuilder Roofers的5个答案

最佳答案

由于没有接到指示,在那个庄园做屋顶系统不理想,但应该可以。我会起草一些协议,说明如果未来有任何问题,承包商要纠正。但应该没问题。

2020 - 04 - 01 - t19:39:38 + 01:00

2020年4月1日回答

这是一个棘手的问题,我以前见过这样做,将来没有戏剧性,说实话,很常见的是很多建筑商,尤其是老建筑商不理解我们今天使用的新的现代绝缘系统,但我也见过其他的案例,它造成了问题,他们可能不必把它拆开,重新开始他们可能可以通过在屋顶上放蘑菇通风孔等其他修改来通风孔。

有一个屋顶工经常在YouTube上发布关于这些问题的视频,以及如何最好地解决这些问题,他在YouTube上的名字叫“史蒂夫·屋顶工”,如果你直接联系他,他可能会帮助你,或者更好地教育你自己和你的建造者,他在伦敦。

我认为,如果你不破天破地,重新开始,起草一份有法律约束力的合同,说明如果有问题,他将由执业律师来加薪,这是一个好主意。

2020 - 04 - 02 - t09:25:02 + 01:00

2020年4月2日回答

如果没有蒸汽屏障,屋顶将需要通风或某种形式的蒸汽控制屏障,在原始石膏板上安装并不理想,因为会产生更多问题,拆除标准板和使用箔衬里的石膏板可能会有所帮助,但这不是屋顶公司的过错,因为蒸汽层应该铺设在osb的第一层。询问建筑师/建筑控制人员理想的解决方案是什么,因为这可能会导致屋顶无法正常呼吸

2020 - 04 - 05 - t16:25:01 + 01:00

2020年4月5日回答

你真的发现冷凝了吗?如果是这样,在你决定重新开始之前,在可能安装通风系统或打开区域的地方,不要总是考虑最坏的结果,总是尝试快速,廉价的方法

2020 - 04 - 04 - t15:45:02 + 01:00

2020年4月4日回答

这并没有听起来那么糟糕。虽然你错过了VB,但当顶部甲板被夹紧时,箔背石膏板将创造大部分所需的蒸汽屏障。

因为这是一个使用125毫米隔热材料的温暖屋顶,所以热空气遇到冷的可能性很小。

我唯一不同意的是,箔背石膏板不应该用在温暖的屋顶上(阅读关于温暖屋顶的BS)。另外,确保屋檐在托梁之间绝缘,而不是对筋膜打开冷空气。

基米-雷克南

画了

2020 - 04 - 23 - t08:50:03 + 01:00

2020年4月23日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map