Hi新宿舍顶楼 Aprex 6mx4m
问题在于我们从顶部取出过量噪声(我假设至少移动点声),最显眼的是阳光秋冬日, 但大多数日子里都常有/spops/crows
热房搭建房顶大约24m2没有安装扩展接头GRP覆盖超过18毫米相交OSB上方125毫米阻塞绝缘直接置身于慢冲者上方(无木板或蒸汽控制层介于慢冲者与隔热层间)。薄塑料板和石膏板间有稀薄的塑料板, 但它像阴沟加螺旋和下光孔
OSB顶甲板倒置(光头螺旋,无塑料插入)约300毫米中心
我担心它不够稳妥, 所以运动serenades我们的床时间 最终将导致裂缝和水流
能否通过 grp添加更多补丁加入jists(加塑料插入)并补补/重做grp?
缺木板和隔热下VCL是否是一个大问题? 隔热板之间的关节用扩增泡沫密封,
高智商
CIAran22446
2021-10-27T13:54:41+01:00
1 从 MyBuilder Roofer回答
最佳回答
恢复性·自2018年8月10日起成员·71号作业,99%正数反馈
155711
2021-10-28T13:25:21+01:00
喜欢问答招贴
夏兰
热房搭建完全错误
热房搭建
18毫米甲板
1000表蒸气控制层
120毫米回屏隔热
18毫米甲板
实际屋顶覆盖
第一甲板应安装100毫米螺丝机,每个赛车手需在二百毫米中心滚动,最后甲板需二百毫米螺丝机
治标新系统 不需要顶层甲板 使用EVO新射程
下甲板不跳动等, 适当的蒸气控制层不引起内部出汗腐烂, 房顶建在廉价或不正确理解现代热房搭建者身上
点记正确完成的房顶总能拓展并压缩, 并制造噪音, 但不达标