问这种

屋面

间质凝结在新公寓屋顶?

新公寓屋顶阁楼转换的一部分。平屋顶面积大约4 x5m。建设是冷屋顶(师指定的温暖,建造者把它改为冷高度最大化),EDPM的OSB, 50毫米之间的气隙然后150毫米kingspan托梁和25毫米。发泄沿着(4米)Kingspan贴在上表面。布线梯级Kingspan之上,通过6处表面安装射灯(但显然电线虽然脱脂)
在夏天,没有泄漏与真正下大雨,现在有寒冷和下雪了有水进来的电线和天花板,滴两滴。房间目前未使用,滴继续如果加热或没有暖气。

建筑商已经回来,看起来与内窥镜,认为它凝结

计划是为蘑菇喷口x 4 - 6

这听起来像一个计划吗?这工作吗?我们在英格兰西北

17/01 - >非常感谢所有的细节和建议。Builder的意见是冷屋顶可以被降低为椽子之间的绝缘可以坐而不是顶部。我们非常高度有限(只有1.9内部)。你如何建立一个温暖的屋顶不提高屋顶的高度吗?(或使用昂贵的绝缘选择?)
现在建成但尚未签署了BC。我的理解是,冷屋顶可以在英格兰而不是在苏格兰,这是正确的吗?

蒸汽屏障是肯定的,就像你说的,录音kingspan的上表面。还有石膏脱脂,但显然这有6 - 7孔照明电线来通过(必须允许一些蒸汽,1 - 2滴下来的水....)
是的,屋顶通风在两边长度4米,50 mm,检查与内窥镜和绝对不是封锁,和一致的50 mm气隙在甲板上。没有其他障碍物,end-terraced房子但没有其他人有老虎

今天早上我一直在屋顶与食用染料喷壶,试图排除泄漏在EDPM /满足屋顶!

3回答MyBuilder盖屋顶

最佳答案

没有按照建筑师建造者的建议是违反当前平屋顶的建筑法规。因此不应该被BC ....签署所有新屋顶或翻新他们应该转换成一个温暖的屋顶。

一个阀在一个面积20平方米足以防止冷凝和通风你所描述的,但我们不应该通风屋顶了他们应该未放气的温暖的屋顶。

你的甲板比表示由于间质凝结早会失败。它不应该做....(截至2010年)。

基米-雷克南

了@ Fibretechs

编辑17/10

你只需要提高甲板被另一个140毫米,这不是可以提高搭接在山脊线?

现有的甲板上VB & 120毫米绝缘
18毫米的OSB T&G
2毫米GRP

温暖的屋顶完成。

基米-雷克南

画了

2021 - 01 - 17日0 - t20:25:01 +

回答2021年1月17日

你好。没有陈述显而易见的他应该坚持温暖的屋顶。如果冷凝蘑菇通风口将帮助但不确定这将是一个100%治愈但肯定值得一试和监控未来几个月。

2021 - 01 - 16 t18:15:03 + 0

回答2021年1月16日

两个观察你的描述:
1。隔汽层是由Kingspan——你说这是贴在上面。随着副总裁应该‘温暖’一边那么Kinspan背面应该录音保持密封防止水分在温暖的空气接触的‘冷’一边绝缘;
2。你国家,屋顶是发泄沿着它的长度。这充分,通畅,通过通风得到完整的气流在绝缘。

添加额外的通风口可能会有所帮助,但让你认为现有的通风不是足够的——在这种情况这应该是审讯进行之前,相对可观,复古的安装解决方案。

2021 - 01 - 17日0 - t09:42:08 +

回答2021年1月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别

Baidu
map