问这种
屋面
间质凝结在新公寓屋顶?
新公寓屋顶阁楼转换的一部分。平屋顶面积大约4 x5m。建设是冷屋顶(师指定的温暖,建造者把它改为冷高度最大化),EDPM的OSB, 50毫米之间的气隙然后150毫米kingspan托梁和25毫米。发泄沿着(4米)Kingspan贴在上表面。布线梯级Kingspan之上,通过6处表面安装射灯(但显然电线虽然脱脂)
在夏天,没有泄漏与真正下大雨,现在有寒冷和下雪了有水进来的电线和天花板,滴两滴。房间目前未使用,滴继续如果加热或没有暖气。
建筑商已经回来,看起来与内窥镜,认为它凝结
计划是为蘑菇喷口x 4 - 6
这听起来像一个计划吗?这工作吗?我们在英格兰西北
17/01 - >非常感谢所有的细节和建议。Builder的意见是冷屋顶可以被降低为椽子之间的绝缘可以坐而不是顶部。我们非常高度有限(只有1.9内部)。你如何建立一个温暖的屋顶不提高屋顶的高度吗?(或使用昂贵的绝缘选择?)
现在建成但尚未签署了BC。我的理解是,冷屋顶可以在英格兰而不是在苏格兰,这是正确的吗?
蒸汽屏障是肯定的,就像你说的,录音kingspan的上表面。还有石膏脱脂,但显然这有6 - 7孔照明电线来通过(必须允许一些蒸汽,1 - 2滴下来的水....)
是的,屋顶通风在两边长度4米,50 mm,检查与内窥镜和绝对不是封锁,和一致的50 mm气隙在甲板上。没有其他障碍物,end-terraced房子但没有其他人有老虎
今天早上我一直在屋顶与食用染料喷壶,试图排除泄漏在EDPM /满足屋顶!
3回答MyBuilder盖屋顶
最佳答案
Newent•2012年7月26日以来的成员•20.工作,100%积极的反馈
没有按照建筑师建造者的建议是违反当前平屋顶的建筑法规。因此不应该被BC ....签署所有新屋顶或翻新他们应该转换成一个温暖的屋顶。
一个阀在一个面积20平方米足以防止冷凝和通风你所描述的,但我们不应该通风屋顶了他们应该未放气的温暖的屋顶。
你的甲板比表示由于间质凝结早会失败。它不应该做....(截至2010年)。
基米-雷克南
了@ Fibretechs
编辑17/10
你只需要提高甲板被另一个140毫米,这不是可以提高搭接在山脊线?
现有的甲板上VB & 120毫米绝缘
18毫米的OSB T&G
2毫米GRP
温暖的屋顶完成。
基米-雷克南
画了
回答2021年1月17日
你好。没有陈述显而易见的他应该坚持温暖的屋顶。如果冷凝蘑菇通风口将帮助但不确定这将是一个100%治愈但肯定值得一试和监控未来几个月。
回答2021年1月16日
相关问题
- 修复漏水的屋顶平台?建筑商把新公寓屋顶在Glossop扩展我的财产。
建筑商把新公寓的屋顶在2011年3月Glossop扩展到我家。他保证屋顶对泄漏10…
- 冷凝新公寓屋顶进入房子
我只是有一个新公寓屋顶和绝缘来取代旧的。这家伙不解除所有董事会狭窄,告诉我他过去……
- 屋顶线在中间在新公寓屋顶阁楼转换臀部山墙
请参阅更新在嗨刚刚结束一个新的屋顶阁楼转换臀部山墙平屋顶。屋顶线很不均匀蘸……
- 第2部分:间质凝结在新公寓的屋顶上
新公寓屋顶阁楼转换的一部分。建设是EDPM冷屋顶(师指定的温暖,建造者把它改为…