嗨,我可以取代3安培保险丝在冰箱冷冻5安培保险丝吗?我没有3安培保险丝在房子里和我刚刚吹在几个月内第二次但是我买不起了一周的食物去了,虽然我也希望是安全的。

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

嗨,双门冰箱使用13安培,你需要替换为13。
谢谢

2020 - 03 - 28 - t09:30:03 + 0

回答2020年3月28日

你好,

不推荐,但在当前形势下暂时一段时间,直到你得到3安培保险丝就会好。另一种方法是看一看保险丝的原因继续吹。有缺陷的冰箱或电路。

让我知道如果我能帮助

问候
可能是

2020 - 03 - 28 - t15:45:02 + 0

回答2020年3月28日

一个13安培保险丝应该去。
然后不会再吹了。

2020 - 03 - 28 - t09:30:03 + 0

回答2020年3月28日

是的5安培保险丝会没事的。我们称之为“选择性”融合,冰箱里插入的电路将保护32或20安培保险丝(mcb),然后保护冰箱电缆可能超过1.5毫米电缆保险丝放在插头。1.5毫米flex电缆需要15安培,因此13安培保险丝会没事的。只是装进箱的电缆的大小是1.0毫米可以10安培然后5安培保险丝绝对是你最好的选择。但是喜欢你男人说你的冰箱可能把近1000瓦以上约4安培的13安培保险丝,但五不应该打击,取决于强大的美国瓦茨是放在冰箱里。任何超过1000瓦真的5安培会吹。但将临时工作。

2020 - 03 - 28 - t10:30:02 + 0

回答2020年3月28日

是的朋友不是问题,如果继续发生,你需要有人看. .

2020 - 03 - 28 - t11:25:01 + 0

回答2020年3月28日

插头的电器额定约700瓦应该3-amp保险丝(色红)。

例如:

3保险丝,台灯,落地灯,电视、视频、计算机、搅拌机,搅拌机,冰箱,冰箱、电钻、机动锯,烙铁。
插头的电器额定约700瓦至3000瓦(墙壁插座的最大额定值)应配备13安培保险丝(彩色布朗)。

例如:

13个保险丝,洗衣机,洗碗机,微波炉,水壶,烤面包机,铁。
制造商已经标准化的插头式保险丝评级3或13。然而,5安培保险丝仍用于一些老设备,可以买。

所以我不会改变大小等级的保险丝与冰箱里可能有一个危险的错误,可能造成伤害或损坏

2020 - 03 - 28 - t12:30:03 + 0

回答2020年3月28日