你好,
我们有一个很老的消费单位与融合具有以下标签在前面的金属外壳
1)炊具
2)热水器(这个不存在假设它是结合锅炉吗?)
3)套接字
4)照明
5)照明
6)空白
我们想买一些更多的双插座安装在房子周围——这是不可能取代呢?这个计划是让这个在未来取代。
谢谢!
从MyBuilder电工6答案
最佳答案
如果旧的保险丝盒是一个金属盒子,奶油,白色的颜色与陶瓷rewireable融合在里面,请照顾可能会有白色石棉垫下的保险丝。
在回答你的问题,如果你想要安装的新套接字然后最好的解决方案是有安装单位安装测试和一个新的消费者。
回答2022年9月13日
你需要新的布线工作RCD保护电路。如果你不能看到一个保险丝用这个写在任何地方,那么你可能需要升级。一个新的保险丝委员会将复位保险丝和RCD保护电路。如果你使用电工要确保他们至少注册!祝你好运
回答2022年9月13日
安装新的套接字老电路要求法律必须RCD保护测试和认证根据2020年电气法规和需要一个建筑法规应用程序在大多数情况下,电工可以自查工作,他们通常与身体,给他们必要的注册登记安装程序的状态(也称为“有关人员”),如ECA(电气承包商协会)或NICEIC(电气安装承包国家检查委员会)。
所以你的问题是没有你需要消费单位改变1日
回答2022年9月13日
为了安装新的套接字需要RCD保护电路,为了达到这个目标的唯一方法是安装一个单独的消费单位的套接字。你最好的主要消费单元取代这将是最符合成本效益的方式
回答2022年9月13日
它是可能的,但一个新的消费者单位需要将安装到当前的法规。RCD保护是必须的在这个实例中。设备监控对触电漏电保护你。
为了适应新的消费单位,当前安装的测试是必要的,以确保它是安全的,没有缺点新单位将正常工作
回答2022年9月13日
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
如果你想添加插座只是添加它们。看它的方式是这样的。如果你没有工作在所有的电气安装仍然是安全的。布线规则不会,永远不会,需要升级旧设备本身。不幸的是一个很常见的和虚假的“销售”的观点。同样的,“必须有30 ma RCD保护”也是一个神话。它只适用于新的installataions,而不是增加几套接字现有设施。想想。当你的电气装置安装是不安全的吗?当然不是。 Safety gets improved. New regulations don't make old installations unsafe like many electrictions would have you believe. By all means if you want to have a new CU there is nothing stopping you, just don't feel you must just because its old.