问这种
电
改变消费者的单位与融合
嗨
我有一个1960的房子,有一个可金属消费单位主要开/关开关和四个融合在里面。你必须关闭开关,然后把盖子揭开,得到的融合1 X 5所有照明、电动浸没式加热器1 X 15(不像现在有一个结合使用锅炉),1 X 30为所有主要环套接字和1 X 30在厨房炊具(不习惯,因为气体滚刀和烤箱)。即只对这四个电线电路进入消费单位和不可能迸发出更多的电路如楼上和楼下没有重新布线。布线的房子是PVC,据我所知没有问题与现有线路和所有附属配件。
我唯一的问题是,如果我想隔离任何电路由于某种原因如更换灯的开关或插座,我必须关掉所有的,我不能把保险丝。虽然我不经常需要这样做,我觉得这乏味的,我不能做任何更改在黑暗中不使用火把,要记住先关掉电脑和重置一些与时间有关的电气设备上完成。同时,我担心如果主开关只有很少操作失败。
我的问题是1)有可能只是用一个新的替换消费者单位只有一个主要开/关开关和四个微型断路器,可以独立操作的主要开/关开关吗?或2)如果这是不可能的,它只能被替换为一个消费者单位配备了一个RCD以及名盾牌这是好的只有我的四个现有的电路。只有我和我的妻子在家里,在六十年代末和我们都使用很少的电气或电子设备。
从MyBuilder电工6答案
最佳答案
消费者单位替代通常会成为可能,将推荐如果你目前有那灵感是来自保险丝盒。
一些工作可能需要完成安装标准与升级。
然而,你最好寻求建议从当地电工、谁能来外观和建议的最佳方式,没有查看安装,它很难说多少工作需要做,以适应升级!
Callum @ EcoSpark
回答2020年10月22日
Chagford•2020年1月20日以来的成员•79年工作,100%积极的反馈
你好,
给你只有四个回路,我建议你有一个Lewdon情事属实者总开关安装,连同Lewdon银行分理处的类型。
我建议有一个EICR首先完成,然后升级情事属实者,还有什么别的需要注意,在EICR概述。
祝你好运,
卡尔。
回答2020年10月23日
嗨,消费者单位为目的,它需要更新当前的标准与我们的RCD保护,我很乐意帮忙。
谢谢你!
回答2020年10月22日
我建议一个条件报告进行检查安装的一般情况。然后安装一个新的电路保护的单位与个人银行分理处。当前的法规要求所有国内RCD保护电路和银行分理处是目前最好的办法做到这一点。
回答2020年10月23日
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•26工作,100%积极的反馈
从你描述你有Wylex rewireable fusebox这可能是最常见的fusebox时使用你的房子建成。你可以获得插件mbcs这些融合的直接交换。你会用32替换红色的,蓝色的15和16 6和白色。这不会改善事物的现代安全设备,但它会给你更多的方便,电路可以关闭,而不是需要取出保险丝或重新连接它如果它出现。这将是一个简单和廉价的改善。或者你可以得到fuseboard取代现代消费单位,但这将是昂贵的,约£500根据你提供的类型。现代CUs安全特性,当时没有可用的所以它到你如果你想要这些改进。
回答2020年10月23日
相关问题
- 任何一个可以改变一个消费单位。我目前rewireable保险丝,愿10分裂方式加载板
- 我需要一个新的消费者单元(瑰柏翠消费者单位RDA 30 ma旅行)?
我们有瑰柏翠消费单位RDA 30 ma旅行。我们想要增加3个新的套接字戒指主要和我们的厨房工说……
- 2日消费单元驱动电动汽车充电器和供电3日消费单位在我花园的房间吗?
嗨道歉我绝对愚蠢的问题。但我需要帮助。我最近进行了构建一个花园的房间(其…
- 旧的消费单位保险丝
你好,我们有一个很老的消费单位与融合具有以下标签在前面的金属外壳(1)……