取代刺激切换到一个单一的套接字

我看着取代现有的面板散热器目前运行在刺激墙上开关相连16安培保险丝在新RCD消费单位。我看看我能改变13刺激开关插头插座插头提供的新散热器。

2卧室面板加热器(16安培保险丝RCD)
大厅和休息室面板加热器(16安培保险丝RCD)

我看着搬迁休息室散热器,我还想知道如果我能有新的休息室散热器(1.8 kw) 13双插板运行20安培保险丝?当我的电工安装新的RCD消费单位去年我们发现环电路坏了我们怀疑在厨房(厨房改装了以前的老板,但是我们不能确认这是我不想开始拆地板单位到套接字,我们认为电路被打破安装回完整的环路)。将20安培保险丝有足够的空间我电动车(电视,原始盒子,电话,电脑和散热器)没有吹保险丝吗?

干杯
斯科特

1回答MyBuilder电工

最佳答案

嗨。

没有问题删除13安培熔融热刺与套接字媒体取代。你只需要确保这些电路(融合/名盾牌)支持了一个30 ma RCD他们现在将被用于提供移动设备而不是固定的。
你解释你有新的消费单位,这通常意味着你所有的电路现在RCD保护,但这是明智的有这个验证如果你有任何的不确定性。
关于“负载”放在20安培保险丝,这都取决于每个设备的“功率”——我猜,你的电视,原始盒子,电话和电脑电源需求小,检查标签在你的散热器的“功率”,它会说2千瓦例如= 2000 w。计算每个设备需要多少安培,瓦数除以230,这将给你安培的电流要求。然后为每个设备添加了安培,如果小于20安培,你很好。即使是接近或略超过20安培评级,你很可能会由于所谓的多样性——然而这与跳舞。:)祝你好运。J

2018 - 02 - 27 - t21:00:02 + 0

回答2018年2月27日