问问商人
扩展
模具上的石膏板上的点和点。
霉菌已经开始在我的新扩展的石膏板上生长。
是什么导致了这种情况?在联系我的建筑商之前,我想有一定程度的了解。
dobbo
2020 - 03 - 14 - t12:45:53 + 0
来自MyBuilder扩展建设者的6个答案
最佳答案
109420
2020 - 03 - 18 - t19:50:02 + 0
墙体是坚固的9英寸还是空腔。
让我们假设后者,因为所讨论的墙是作为延伸提到的。早期的空腔壁也没有设计好,没有绝缘,没有潮湿的托盘或托盘上的哭泣插入物……所有这些都已经发展成为现在的标准。
不要浪费时间试图成为这方面的专业人士,就像你自己一样,你指定的建造者或修理工将不得不观察而不是想象;1:外部砖砌,2:排水沟上的接缝-测试泄漏,
3:地板下面,4:清除发霉的石膏板后面,屋顶上第一层瓦/石板下面……这些都可以吗?..然后5:钻一个测试孔,以证明绝缘,如果没有泵填充空腔。在第1点和第5点之间应该建立/解决问题
回答2020年3月18日
就像
1
布里斯托尔•2020年3月18日成为会员•目前还没有反馈
109865
2020 - 03 - 27 t09:35:03 + 0
可能是坚固的墙壁或未绝缘的空洞导致了这个问题,建筑物内的水分总是凝结在冷的表面上,可能是抹灰擦,也可能只是粘合剂中的水分在没有加热的房间里导致小块的霉菌,一旦干燥和重新装饰就会消失
回答2020年3月27日
就像
1
109122
2020 - 03 - 14 - t15:30:02 + 0
这肯定是砖墙或砌块墙,他们固定的是普通的石膏板,而不是用粘合剂固定的绝缘石膏板。不知怎的,冷空气进入了墙和石膏板之间的空隙。它会显示Dots粘着的位置。
回答2020年3月14日
就像
0
相关问题
- 屋顶修了3次,漏水没有修好
我有一栋砂岩风格的维多利亚式房子,上面有石板屋顶和天窗。屋顶一直延伸到砂岩墙(顶部?)
- 我的CH有问题,早上的第一件事就是当暖气打开时,当达到恒温器的温度设置时,它不会关闭,继续给房子供暖。
如果我把加热开关关掉,然后再打开,无论是在CH控制器还是在保险丝盒,它似乎开始自己表现。在…
- 即使在安装PIV系统后,仍会出现霉菌问题
你好,我在2015年底搬进了我的一楼公寓,我想这是一栋建于50/60年代的前市政大楼。总的来说……
- 一楼卧室烟囱胸墙受潮
我住在一间1958年独立的带暖气的3卧室砖房里。烟囱在房子的一边,那是…