你好,我们去年8月安装了新的组合式锅炉来取代常规锅炉。锅炉在12月完全失去压力(0巴),从那以后一直在失去压力,但只有在锅炉关闭时。任何地方都没有可见或可听到的泄漏,气体工程师检查了PRV,说它是干燥的。我们尝试了将锅炉与集中供暖隔离,隔离时没有压力损失,但是如果关闭集中供暖阀门半天后再打开,压力就会从1bar下降到0bar。我们还试着一个一个地打开散热器,试图确定是否有一个泄漏的散热器回路,并且没有压力下降,即使房子里所有的散热器都打开了。
我们唯一有压力下降的时候是中央供暖系统很冷,闲置的时候。
我很困惑,我问了我们平时的水管工,他也很困惑为什么我们的压力一直在下降。
来自MyBuilder Plumbers的8个答案
最佳答案
这是一个奇怪而不寻常的问题,其原因可能是膨胀。当金属温度变化时,热或暖时它膨胀,冷时它收缩。根据建筑物类型的不同,找到漏洞可能需要时间。希望这对你有用
回答2020年3月12日
一个可能的原因是散热器。如果锅炉是新的,工作正常,你可以排除这种情况。泄漏可能存在于管道内部不可见的地方,但这最终会导致潜在的可见损害。如果你有旧的散热器,可能会发生的是里面气体的积聚,导致定期的压力损失,因为腐蚀正在发生,需要清除。
这可以被发现,但测试散热器的温暖。如果它们的顶部是热的,但底部是冷的,这是一个迹象污泥积聚,这是腐蚀留下的沉积物。
它只需要一个有这个的散热器就会造成一个有规律的压力下降。通常是一层的暖气片。
回答2020年3月12日
嗨。
如果你的锅炉、散热器和可见的管道没有泄漏,泄漏可能是在地板下面或管道运行的墙壁内的某个地方。对于那些看不见的地方,还需要更多的调查。希望你能找到。
西拉德。
回答2020年3月12日
管道或连接处有泄漏。继续寻找它,因为它会变得更糟。试着听它沿着管道,让管道工给系统加压,使其与锅炉隔离。因为一旦它达到更高的压力,你就有更好的机会听到它。你也可以试着用空气填充管道,我在这里读到,因为嘶嘶声更容易定位。类似于倾听轮胎的破洞。