压力越来越大后每一个使用中央供暖系统,它是正常的吗? ?
嗨
我有一个vaillant ecotec + 824安装在2010年。注意到两个星期,我的问题是在使用中央供暖计示压力高于它的开始。例如我排水压力零和repressurised 1.5酒吧,打开了两个小时把它关闭加热冷却给它一个小时。冷压力现在休息1.9最后四到五次的压力实在太大了2.8冷压力和我将会流失。我充电扩张vessell至少0.75酒吧因为压力用于爬上3.6当使用中央供暖系统(不再发生)。没有可见的泄漏管道和拉德。不确定什么导致这个吗?有人有一个想法吗?
lawrence_22
2018 - 12 - 10 - t23:08:40 + 0
2回答MyBuilder供暖工程师
KSA-24 DECORATING&PLASTERING服务(一般装修)
阿伯丁•自2018年12月7日•还没有反馈
76885年
2018 - 12 - 11 - t16:10:03 + 0
是的是正常的
你不应该删除来自锅炉的压力为0条总是保持在1.5酒吧当加热。
当你把加热压力会上升到2——-2.5酒吧是一个封闭的系统,如果压力超过红线锅炉安全阀门,将自动删除在房子外面额外wather压力等
回答2018年12月11日
就像
0