我有一个vaillant ecotec + 824安装在2010年。注意到两个星期,我的问题是在使用中央供暖计示压力高于它的开始。例如我排水压力零和repressurised 1.5酒吧,打开了两个小时把它关闭加热冷却给它一个小时。冷压力现在休息1.9最后四到五次的压力实在太大了2.8冷压力和我将会流失。我充电扩张vessell至少0.75酒吧因为压力用于爬上3.6当使用中央供暖系统(不再发生)。没有可见的泄漏管道和拉德。不确定什么导致这个吗?有人有一个想法吗?

2回答MyBuilder供暖工程师

是的是正常的
你不应该删除来自锅炉的压力为0条总是保持在1.5酒吧当加热。
当你把加热压力会上升到2——-2.5酒吧是一个封闭的系统,如果压力超过红线锅炉安全阀门,将自动删除在房子外面额外wather压力等

2018 - 12 - 11 - t16:10:03 + 0

回答2018年12月11日

我同意KSA-24 DECORATING&PLASTERING服务(一般装修),但是也建议,一旦系统的压力温度总是取决于系统的大小和安装膨胀水箱是否被选中正确的安装以及压力灌装前正确设置系统。