当不使用暖气时,冷压力每天都在增加

我有vant ecotec + 824。由于最近天气暖和,中央供暖系统还没有打开(它被设置在恒温器上14度)。现在我注意到有一天当前的冷压力是1.5,因为它应该根据手册。第二天是1.6,我以为可能没什么。3天后是1.8。我到处问过了,暖气还没开。那么压强是如何上升的呢?

我读了一些帖子,说我的扩张容器可能是问题所在。我决定给锅炉降温,通过阀门放水,直到温度为0,然后再等20分钟来确定。然后我使用psi阅读器检查它是10.5 psi(注意我留下了一个阀门打开),这有点好。我决定按下膨胀容器的阀门,看看是否有水出来,幸运的是,它不是空气。所以我用自行车打气筒把它打到11磅。然后再次装满水,使其在压力表上达到1.5。所以希望问题已经解决了,我在它上升到1.7的第二天检查了!我知道事实上,暖气没有打开,我整天都在家里。

谁告诉我到哪里去找原因,我想在我打电话给专业人士之前知道是哪里出了问题。敬请赐教。

只是在发布这个问题后的更新,我测试了一些东西。排出一些压力,所以温度是1.5。我把锅炉的散热器关掉了所以它不可能继续运转。因为是夏天,我一整天都没有用热水龙头。压力没有任何变化是令人满意的。我至少排除了填充环没有让水通过。然而,第二天当我终于决定一整天都用热水时,那天晚上睡觉前,温度是1.6度。又过了一天,像往常一样用热水在睡觉前检查它,然后它是1.7。得出的结论是,不是暖气开着(因为设置的拉德是关着的),而是我的热水龙头开着。

我可以理解锅炉在使用前或使用过程中加热水,这会导致压力上升(即1.5到2.1),但过了一段时间后,我以为它会恢复正常,当它稍微冷却一点时,但它比以前稍微高一些,比如1.6。过了3、4天,当我检查冷压是1.8。
专家们有什么建议吗?

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

找一个合格的燃气工程师

2019 - 04 - 20 - t09:25:02 + 01:00

2019年4月20日回答

您是否检查过在您的系统重新灌装后,灌装回路/阀门是否已经完全关闭并且没有通过?

另一个原因,但不太可能是板式热交换器可能在冷总管和CH之间有一个针孔,允许系统满足填充,通过关闭锅炉进行测试,流量和回流阀,然后完全排出锅炉的CH侧,然后监控压力表的过程中,一天的任何变化。

但如果是这种情况,板式换热器需要更换,你就需要一个合格的和气体安全注册工程师来检查和进行维修。

2019 - 04 - 20 - t10:20:02 + 01:00

2019年4月20日回答

你好,

我们是格拉斯哥加热解决方案有限公司,您自己拆除了房间密封器具的盖子来检查膨胀容器,因此,您现在已经影响了器具的燃烧,必须对器具完成26.9项检查。不要使用该器具,请致电0800111999与国家电网联系,并确保器具安全,直到合格的气体工程师完成强制性气体安全检查

除非有资格,否则切勿操作或触摸任何气体用具

2019 - 04 - 20 - t20:35:02 + 01:00

2019年4月20日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价