问这种
电
浴室扇连接到灯的开关
嗨
我有一个浴室壁扇的连接到光浴室时基本上是换了风扇,会产生很大的噪音。如果灯不亮,风扇不来吧
当光线关闭风扇和一声巨响不断至少15分钟
有无论如何我们可以摆脱这个风扇,只有正常的灯的开关吗?
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
你好,
是的你可以永久删除这个风扇,但它有去除空气中的水分。这将有助于防止霉菌生长在你的浴室。
这听起来像轴承已经在你的粉丝,
我的建议是更换。
你可以改变“攻下”或者根本不只有几分钟。
“讲”是时候风扇运行时把灯关掉。
汤姆从英美资源集团
回答2020年2月10日
斯塔福德郡•自2020年2月10日•2工作,50%积极的反馈
你会发现一个单独的风扇隔离开关(通常是发现在浴室门外)你“可能”关掉风扇从这里如果你愿望,但作为一个之前的海报说,这将是糟糕的实践,因为它不会很久以前你凝结模具建立出现,尝试更换风扇(或先清洗刀片)或如果可能得到一个风扇,可以安装在一个阁楼空间也许和导管底或瓷砖发泄,这些几乎是无声的在浴室里,往往是更强大的比一个壁扇,从而杀死一石二鸟。
回答2020年2月10日
嗨,风扇仍在由于它泛滥的计时器。这也许调整风扇本身。如果风扇制造噪音在理想的情况下它可能需要更换。或者你可以得到一个风扇的拉绳开关分开你的光或风扇湿度传感器。如果风扇在浴和2.25从地板水平需要都12 v,如果是0.6米内的边缘浴230 v。希望这个有帮助。
回答2020年2月10日
相关问题
- 生活转向浴室扇似乎不再工作
浴室安装风扇停止工作和替换一个最初的计时器停止工作。安装第二个……
- 浴室天花板排风扇计时器模型可以连接到拉力绳淋浴开关吗?
指令建议连接到灯的开关,我很好,但是当我真的只需要风扇运行时……
- 卫生间排风扇使用光
你好,我曾经有过一个老Manrose (DF100TLK 220 - 240 v, 50赫兹,20 w)内联风扇12伏特光在浴室里,它会来的…
- 卫生间排风扇的建议,使脱扣电动车
你好,我想咨询关于我的浴室天花板安装排风扇。每一个球迷我让绊倒了…