问问商人

现场切换到浴室风扇似乎不再工作

浴室风扇停止工作,并安装了一个替换的,最初工作,然后计时器停止了。在假定另一个故障的情况下安装了第二个替换的设备,但无法使其工作。风扇工作,如果有线直接到灯只是使用块连接器,它也工作,如果有线直接到灯通过隔离开关(所以我认为这意味着开关是可以的)。我在连接器上使用灯泡来测试电路,如果线路和中性通过隔离开关连接,或通过开关连接带电和中性(如果灯打开),这将亮起。当我把风扇电缆连接到隔离开关,并在另一端做同样的程序,它应该进入风扇,灯泡会亮起,如果连接到线路和中性,但不是开关带电和中性,这似乎对我说,电缆内的这一根电线不再导电。这是可能的还是我弄错了?这是否意味着我需要更换穿过天花板和墙壁的风扇电缆?

来自MyBuilder电工的回答

最佳答案

是的,你的诊断很可能是正确的

2014 - 02年- 07 - t21:00:02 + 0

2014年2月7日回答