问这种

抽风机在淋浴

你好,

我们建立了一个新的小套房卧室和抽风机一直固定在小淋浴(800 x800隔间),旁边的淋浴头。他们都是在相同的高度和我关心任何水进入抽风机——这是安全/合法吗?我应该问这是感动吗?或者,我应该做些什么来防水吗?

谢谢

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

风扇必须有最低评级IPX4,保护它从飞机的水。
电路应该有30 ma RCD保护,按所有电路在浴室里的位置。
总是参考生产厂家的说明书。

2020 - 01 - 16 t11:55:05 + 0

回答2020年1月16日

哇,旁边一个淋浴头同样的高度,不是最好的方法。很难想象这背后的逻辑是什么。有严格的规定家电在我们所说的区域,以及他们是如何安装和IP评级是什么。+需要RCD保护电路在这个环境中。让自己注册电工来看看。一件事在电动车没有所谓的法律,它简单的符合规定或没有。不用说最好如果它特别是当你来卖房地产。

2020 - 01 - 15 t18:10:02 + 0

回答2020年1月15日

你好,
我想知道如果风扇是12 v或230 v。如果12 v然后会有一个变压器在上面的孔隙空间。如果它的12 v的风险更多域外故障电流将最低即使它弄湿。如果它的230 v当然风险较高。
在风机的电气连接保护出口湿度排气通过分离。我不确定多少水是在风扇皮尼,但你能做的是用硅胶密封在外边。
我想看看风扇转的照明通过风机隔离器,建立规则的国家需要在运行15分钟裁判当光交换。电路也应受rcd保护/银行分理处。

2020 - 01 - 15 t18:10:02 + 0

回答2020年1月15日

你好,我的名字叫马丁,这风扇只能淋浴隔间内如果是低电压,如12 v,否则应放置在其他地方在浴室里,是不可能接触同时洗澡

2020 - 01 - 15 t18:10:02 + 0

回答2020年1月15日

上级一个排风扇应该比itsself淋浴头。如果你是深切关注承包商回电话和提高你的关切与他/她。

2020 - 01 - 15 t18:50:02 + 0

回答2020年1月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别