嗨
我们有一个与地板下供暖锅炉安装8个月前楼下(散热器楼上和楼下超高频歧管)。我们有翻新整个房子,没有地毯。
我们注意到锅炉几天后压降为0。没有泄漏的迹象。我们把锅炉锅炉上的刻度盘和压力。我们的工程师确认没有泄漏。
但当我们把刻度盘,把锅炉的加热,还有小滴的压力。
我们的工程师流血散热器和系统。在压力仍然小滴。
他的下一个步骤是将泄漏密封系统中,但我不舒服。
任何想法为什么锅炉压力在下降?
7的答案从MyBuilder供暖工程师
船体•2019年5月6日以来的成员•11工作,91%积极的反馈
如果保证没有泄漏系统唯一的另一件事是锅炉,可能一个有裂缝的热交换器或有缺陷的汽车空气通风等。
回答2020年1月12日
伦敦•2019年10月8日以来成员•50工作,98%积极的反馈
你好,有几件事需要检查:
压力首先释放阀
2-expansion船
3-automatic通气孔
所有的散热器阀门和连接
我不推荐泄漏密封! !
回答2020年1月12日
切斯特菲尔德•2019年12月27日以来的成员•8工作,100%积极的反馈
如果没有发现泄漏,没有压力降低锅炉时关掉. .问题是膨胀水箱或裂纹在主换热器开放当锅炉热。
回答2020年1月12日
卢顿•2017年2月17日以来的成员•284年工作,100%积极的反馈
如果你有一个在锅炉压力泄漏,主要限于3的原因。有鉴于此,泄漏通常显示系统运行时(系统完全压和泵,连续循环)。
原因:
1。有一个泄漏的管道或配件。地板下供暖,决定是不容易的,除非你有一个复杂的设备,可以在地板或下显示泄漏,通过消除的过程。
2。错误的卸压阀(减压阀)。
3所示。扩张血管失去压力或错误的。应该检查和膨胀水箱,压力应该阅读1 mb或1.25 mb。如果在膨胀水箱的压力继续下降就意味着膨胀水箱内的橡胶隔膜破裂,建议更换。
考虑锅炉的年龄,这是不太可能泄漏加热换热器,但请检查泵自动通风确保100%自动通风就可以了。
回答2020年1月13日
Bexhill-On-Sea•自2018年9月21日•15工作,100%积极的反馈
之前在泄漏封口机我会检查膨胀水箱压力和压力释放阀是否取消。然后我将从系统中隔离锅炉,锅炉的压力增加到2.5酒吧,留下过夜,以防换热器泄漏。如果没关系,那么我建议没有任何可见的泄漏泄漏封口机可能的答案,比挖地板上,这将是最后的手段。
回答2020年1月13日