近期热水压力下降的组合式锅炉
你好,
你能给点建议吗?
最近我家的热水压力降到了不能用的程度:
冷水压力= 11升/分钟(11秒2升)
热水压力仅= 1.7升/分钟(70秒2升)
如果我在房子里用了不止一个水龙头,一个完全停止!
热水被加热得很好,当需要水的时候Combi锅炉会很快启动(如果你有足够的耐心等待的话)。
中央供暖系统运转完全正常,所有的散热器都放了血,锅炉的压力也增加了(由于阀门轻微泄漏,锅炉的压力一直在下降,现在修好了)。压力表稳定。
这是一台用了8年的“理想生态VE”24千瓦组合式锅炉,所以我希望它还能再用几年。
我住在硬水区,但安装了磁刻度仪,这在短短几周内就从还好变成了糟糕,所以似乎不太可能与此有关。
管道或相关设施无变化,无明显泄漏。
什么好主意吗?
非常感谢
乔纳森
来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案
最佳答案
输入的主压力应该给你所需的升每分钟锅炉10升。当你需要热水时,建议你观察锅炉,因为当热水流动时,锅炉应该持续燃烧。如果锅炉停止和启动,则可能阻碍家庭换热。如果锅炉在取水时一直在燃烧。我认为这可能是秤主被堵住了。你可以试着把它取下来,重新连接一根直管,测试流向锅炉的流速。希望这对戴夫燃气工程师水管工有帮助
2015年10月20日回答
伯明翰•2015年10月12日成为会员•7工作,100%积极的反馈
嗨,如果你在硬水地区,那么可能是你的板对板热水换热器的规模,导致了问题,你可以让你的当地气体安全工程师看一下,你可以找到解决方案,浸泡在热交换器,但这意味着两个电话,所以可能最好更换
欢呼声安迪
2015年11月2日