问问商人

管道

组合式锅炉,无压力,热水零星

说来话长,我将试着用要点来总结:

-我需要更换一个旧锅炉,得到了两份报价
-我选择了组合式锅炉,因为在网上阅读后,它似乎是小公寓的最佳选择
-锅炉安装好了,我立刻注意到曾经很棒的淋浴,现在没有压力,热水是零星的
当我们联系他们的时候,管道公司说他们已经拆除了水泵,因为它和组合式锅炉不兼容。这没有被引用,在任何时候都没有被授权。如果我在工作之前或工作期间知道,我会选择与泵兼容的非组合选项。
4个月过去了,我还在尝试解决方案,但他们现在通过公会给出的解决方案是我最初要求的,公司说它“不安全,会污染水源”。现在安全吗?

请告诉我这是否有效,为什么他们的建议意味着它是安全的,当我建议它时它不是…?我只想知道一切都好,不会引发另一组问题。

恢复泵:
排出系统中的水分
从锅炉取热水到厨房水龙头
恢复原冷给料筒
运行组合锅炉的水和回水,给汽缸提供热水供淋浴
恢复原来的泵
供应和安装2 × 2端口阀门,以操作加热和热水
供应并安装一个新的定时器时钟
供应和安装一个新的汽缸stat

这给我带来了太多的压力和金钱,更不用说由于卫生间的无效而使我的房子贬值了。我迫切希望这件事能得到解决。其他人也建议安装一个电动淋浴器,但我有一个非常昂贵的淋浴器,非常棒。而且,那样会更强大吗?能解决洗澡时热水掉出来的问题吗?

提前感谢你的任何帮助

来自MyBuilder Plumbers的2个答案

最佳答案

我不相信你报道的是事实。首先,combi锅炉提供热水到所有出口假设有足够的水管冷水压力;这意味着你每分钟至少可以消耗9升水。可接受的流量,任何淋浴与锅炉无关。

第二点,安装人员,如果燃气安全公司,会对现有系统进行调查,观察钢瓶和所有相关的加热控制以及热水增压泵,然后声明这些项目必须被移除,因为它们将是多余的和过时的,因为正在安装的组合式锅炉(泵不能重新安装现有类型的锅炉)

第三点,如果锅炉没有向热水出口输送足够的流量,请制造商参加,作为他们保修的一部分,以调查此事。有可能是锅炉故障,而不是安装故障。

我会推迟或推迟让你的供暖系统恢复到以前的状态,直到锅炉制造商参加并就热水流动不良的问题提出他们的意见。此外,组合式锅炉的设计也不提供热水
通过一个通风的水缸作为2 × 2端口阀门系统的一部分('S'方案);正如你推测的那样。这是可以做到的,但这是非常糟糕的做法和非正统的,这也可能使您的锅炉保修无效,如果您打算继续下去!

综上所述,改造你的旧供暖系统到你的组合锅炉是可行的,但绝对不建议。

2013 - 06 - 11 - t11:05:05 + 01:00

回答2013年6月11日

忘记他们所说的,一个平坦的combi是足够的,应该给你一个良好的热水流动,如果你的冷主压力是足够的。
坚持使用combi,从懂行的工程师那里获得第二个意见。
Combi供应一个缸在一个平uuuuuuuuuffffffffffffffff疯狂。
他们是牛仔吗?.....看门狗

2013 - 06 - 14 - t07:25:02 + 01:00

回答2013年6月14日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别