你好,
我的中央供暖系统漏水了,现在已经找到了。但是没有安装散热器排水阀。现在系统已经排干了所有的水,但我希望为未来的问题安装一个排水龙头。
安装时,是否连接到塑料或铜散热器管道有关系吗?检漏的人说如果连接是铜的会更好,但塑料的也可以吗?散热器下面的其他推装塑料配件是否有松动的风险?另外,最好把它安装在中央供暖系统的最低点吗?
谢谢!
来自MyBuilder Plumbers的6个答案
不管排水管龙头是塑料的还是铜的,都应该放在最低点,但如果它是在铜和黄铜上,那么它看起来会整洁得多
回答2020年1月5日
这与连接没有太大关系,重要的是排水管位于系统的最低点,如果不是,那么你只会排到那个水平,系统中就会有水残留。
回答2020年1月5日
北Petherton•2017年10月2日成为会员•12工作,100%积极的反馈
嗨,珍,排水管应该放在系统的最低点(楼下的散热器)。铜制的还是推式的并不重要,但展出的铜制总是看起来更好,而且不像推式的那么笨重。
回答2020年1月5日
总是把排水管放在系统的最低点,在楼下。
如果可能的话,我总是使用铜配件。我个人更信任它们,而且它们比塑料配件更美观。
回答2020年1月5日
英国清福•2020年1月3日起成为会员•没有反馈
排水龙头阀总是在加热系统的最低点,试着让它靠近通往室外的门,当排水时,你不需要在未来的房子里一直用软管,但是铜或塑料它可以连接到你身上,只需要正确的塑料配件
回答2020年1月5日
Wakefied•2020年1月2日起成为会员•4工作,100%积极的反馈
相关问题
- 非铜管(可能是Truwell),所以英国天然气安装商不会安装散热器阀门或在系统中添加额外的散热器
英国燃气公司刚刚安装了新博世锅炉。菲特说系统里的管道是钢的,不是铜的,可能是Truwell的,为了这个…
- 散热器阀门及配件
嗨,大家好,我刚刚把我的旧超薄散热器换成了更高效的双散热器。暖气片阀门在…
- 将传统散热器替换为毛巾散热器
我马上就承认我不是水管工!我在楼上的浴室里有一个传统的50厘米散热器,它连着一个…
- 关闭散热器,部分排水集中供暖系统。排水阀泄漏。
上周,我给我的压力系统中央供暖系统进行了电力冲洗,并重新注入了阻垢剂。从那以后我的…