去问问商人

管道

用毛巾散热器代替传统散热器

我马上就承认我不是水管工!

楼上的浴室里有一个50厘米的散热器,楼下厨房里有一个锅炉。楼上的通风柜里有一个装热水的水箱。散热器通过阀门(出口侧)和TRV(进口侧)连接到系统上,两者都通过散热器底部的一侧水平连接。这两个连接19mm - 3/4in (1/2in BSP)接头。

我有一个50厘米的垂直毛巾散热器,我想更换原来的散热器。接头与原螺纹相同,但接头是垂直的而不是水平的。在管道中有足够的给予使他们与新的连接一致,但要做到这一点,我将需要(更好的选择)获得一个直角转换器附加到TRV和出口阀门或(更难的选择)删除阀门,并替换为垂直的阀门/连接器。

第一个选项对我来说更好,因为我可以隔离系统与阀门,而我混乱的管道适合和工作完成!问题是这样做的直角连接器似乎并不存在。

第二种选择,据我所知,将包括我排掉整个系统的水,这是我以前从未做过的,我不知道在哪里,也不知道是否有隔离的旋塞,在我排水时阻止水进入系统,或者我只需要清空系统的一部分,当水低于楼上的散热器的水平,这意味着我不需要清空整个系统。然后我可以把现有的管道弯曲到所需的位置,我知道怎么做。

不问任何技术问题(或给一个明显的回答“叫水管工!”),你能告诉我该怎么做吗?

一个来自MyBuilder管道工的回答

最佳答案

嗨,菲尔,
从你所描述的,他们将是我们所说的阁楼里的F+E水箱(较小的那个),因为主冷水将给水箱提供水,你需要把它关掉,你可能可以在阁楼里这样做,而不关闭整个房子。在你的物业的底层,他们应该在散热器附近有一个排水管。如果你把花园软管放在排水管上,用扳手把它打开,你就会把暖气系统的水排出去。一旦水从软管中流出,打开楼上散热器顶部的通风口。一旦你把水排到顶楼以下,你就可以做你需要做的事情了,在你的毛巾架上。为了填满供暖系统,关闭通风口,打开电源,然后放水给散热器。

希望这对你有帮助,并没有对你居高临下。

亲切的问候
内森

2018 - 09 - 22 - t08:05:01 + 01:00

2018年9月22日回答