问问商人
管道
关闭散热器,部分排水集中供暖系统。排水阀泄漏。
上周,我给我的压力系统中央供暖系统进行了电力冲洗,并重新注入了阻垢剂。从那以后,我发现系统上的一个排水阀发生了泄漏。估计排水阀垫圈坏了,需要更换。
我和完成powerflush的管道工谈过了,他说我可以关闭所有rad上的两个阀门,打开电动阀门,只排出管道里的东西,这样我就不必再补充抑制剂了。
我的问题是,当我如上所述排放系统时,当我去重新填充系统时,我是否应该在散热器阀门仍然关闭的情况下重新填充,然后打开散热器阀门并排出散热器?或者排水,更换排水阀,打开散热器阀门,然后重新填充系统,排出散热器?
只是担心气锁问题。
谢谢
almil
2022 - 04 - 25 - t11:48:59 + 01:00
来自MyBuilder水管工的回答
最佳答案
罗彻斯特•2022年3月22日成为会员•5工作,100%积极的反馈
164458
2022 - 04 - 25 - t20:10:03 + 01:00
嗨Almil
回答你的问题,你可以用两种方法做。就我个人而言,如果你的目标是在你的系统中保持尽可能多的抑制剂,我会首先对系统加压,在打开任何散热器之前检查新的排泄体是否泄漏。一旦系统被加压,你很高兴,排水管是好的,我会打开所有的散热器,从较低的楼层开始,然后放空它们,让任何可能被困住的空气有时间上升到散热器的顶部。一旦你这样做了,确保系统压力是正确的,打开暖气和热水,让它运行10-15分钟,然后仔细检查所有的散热器都在变热,并再次放水,以确保所有的空气都排出去了。
我希望这个建议对你有所帮助,你可以解决你的问题
史蒂夫
答案是2022年4月25日
喜欢
10
相关问题
- 集中供暖系统的排水阀在哪一侧?
中央供暖系统的哪一边有排水阀?流动还是回流?
- 集中供暖系统气锁
我的顶楼有x3个散热器。我的中间层有x3个散热器。我一楼有x2个散热器。为…
- 集中供暖系统排水管
你好,我正要排空我的CH系统来更换电动阀门。锅炉是一个标准的Vaillant冷凝模型,位于…
- CH系统的排水阀泄漏
你好,我的外部集中供暖排水阀漏水(不断滴水)。我可以完全拧开排水阀头吗?