问问商人
管道
ch系统的排水阀泄漏
你好,我的外部集中供暖排水阀漏水(不断滴水)。我是否可以完全拧下排水阀头,并更换垫圈,看看这是否能修复它-同时中央供暖系统中仍然有水?我知道一旦我打开它,取下洗衣机的头,水就会喷涌而出,但希望这是一个快速的交换,我可以把它拧回去,关闭阀门。只是不确定这是不是一件坏事,我应该在搞乱排水阀之前完全排水,以防它会引起更多的问题。
谢谢你!
来自MyBuilder Plumbers的6个答案
最佳答案
你可以这样做,它会喷涌而出,如果它是一个组合,你将不得不给系统加满,如果它是水箱喂食,它会自己加满,有时很难把垫圈拿出来,特别是如果它是在排水管龙头上焊接的,而且它是在没有用垫圈焊接的情况下焊接进去的,因为它们往往会融化并粘在孔上。
2019年7月1日回答
如果拧紧阀门不起作用,我建议对系统进行排水维修。如果它是一个开放的通风系统,你可以暂时堵塞饲料和开放的通风口,以最大限度地减少水和抑制剂损失的系统。
如果你有勇气,尝试在系统装满时进行工作,请确保暖气关闭并冷却,以避免灼伤自己。如果是密封的CH系统,在完全拆除主轴之前释放任何压力,你可能也需要一双额外的手…以防万一:)
2019年7月1日回答
肯特•2012年5月9日成为会员•441工作,100%积极的反馈
如果是密封/加压系统,首先需要释放压力。
这样就更容易换了,是的,洗衣机是可以换的。你可能需要一些薄的东西或薄钩来取下洗衣机,因为洗衣机很容易卡住。
如果这是一个重力供气系统,你可以“堵塞”f&e,这样你就不需要排水系统,然后更换阀门或切割一个新的阀门。
就我个人而言,我会找一个专业人士,因为如果你不确定的话,情况可能会很糟糕。
2019年7月2日回答
更换洗衣机时,不要试图拧开螺丝,否则会被水淹没。先排水系统。与其只更换垫圈,不如买一个全新的排水管,并更换整个内部机构,这样你就知道它将是可靠的,以供将来参考。
2019年7月2日回答
莫尔登•2015年5月7日成为会员•37工作,92%积极的反馈
相关问题
- 集中供暖系统的排水阀在哪一侧?
中央供暖系统的哪一边有排水阀?流动还是回流?
- 楼下的散热器没有加热(系统是带有y形阀的开式通风口)
我的暖气出了问题,真让人头疼。该系统是一个带有y形阀的开式排气口。水……
- 从散热器的排水阀流出的水
开式中央供暖系统。我已经排干了所有的中央供暖系统,集气罐是空的。球旋塞被绑住了…
- 当CH开时,热水也开了
嗨,似乎我的HW坦克正在加热时,CH是在。我在一月份安装了一个新的无通风系统。