楼下的暖气没有加热(系统是带y形阀的开式通风口)
我的暖气有问题,真是让人头疼。
该系统是一个带y型阀的开式排气口。阁楼的水箱和CH水箱。卧室通风柜内的热水箱和厨房的锅炉。大厅里有一个恒温器,6个楼层中有3个配有电视(休息室和两张床)。厨房、大厅和浴室则没有。
在一段时间不需要暖气后,我们在几个星期前打开了暖气,发现楼下的拉德根本没有加热!
我检查了水泵,决定换一个。更换后,我打开CH(唯一)。哇!房子变得很暖和!我想问题解决了。
第二天早上,当HW和CH打开时,只有热水变暖了。不像以前那么热了,但是楼下的雷达现在不亮了。我在网上查了一下,决定看看电动阀门。这是工作,因为它应该与管道到拉德和水箱运行热。通电时开关松动软盘。当电源关闭时,切换到手动时有阻力,然后弹回自动。
HW和CH都开着,楼下什么都没有。我在网上遇到了一些麻烦,我认为因为程序员失去了独立控制HW和CH的功能,那么可能是错误的。昨晚改了,楼下的雷达都开着,我还是收不到任何消息。如果我只把CH换一下,它就会正常升温。
我现在没办法了,非常感谢您的建议。
非常感谢
回复常绿。
谢谢你的评论。
当只有暖气时,所有的拉德都变暖。当暖气和水都开着的时候,楼梯不会太热,主要是楼上的楼梯。卧室和休息室有三脚架,其余的没有。
我会试试你的建议,然后告诉你。当关闭雷达时,我是否让小视开着?(目前都设置为5)。我已经平衡了拉德。大多数的阀门只转了四分之一到一半。
谢谢
来自MyBuilder供暖工程师的3个答案
最佳答案
可能只是楼下的空气流到散热器里了。只开暖气。等待楼上的管道变热,然后在管道末端的阀门处关闭它们(只需要做一端,希望你有trvs),这将把热量推到楼下,任何空气上升和排出管道。等他们热身了,再打开楼上的通道。
跳这有助于
2014年11月27日