中央供暖系统

楼下的暖气没有加热(系统是带y形阀的开式通风口)

我的暖气有问题,真是让人头疼。

该系统是一个带y型阀的开式排气口。阁楼的水箱和CH水箱。卧室通风柜内的热水箱和厨房的锅炉。大厅里有一个恒温器,6个楼层中有3个配有电视(休息室和两张床)。厨房、大厅和浴室则没有。

在一段时间不需要暖气后,我们在几个星期前打开了暖气,发现楼下的拉德根本没有加热!

我检查了水泵,决定换一个。更换后,我打开CH(唯一)。哇!房子变得很暖和!我想问题解决了。

第二天早上,当HW和CH打开时,只有热水变暖了。不像以前那么热了,但是楼下的雷达现在不亮了。我在网上查了一下,决定看看电动阀门。这是工作,因为它应该与管道到拉德和水箱运行热。通电时开关松动软盘。当电源关闭时,切换到手动时有阻力,然后弹回自动。

HW和CH都开着,楼下什么都没有。我在网上遇到了一些麻烦,我认为因为程序员失去了独立控制HW和CH的功能,那么可能是错误的。昨晚改了,楼下的雷达都开着,我还是收不到任何消息。如果我只把CH换一下,它就会正常升温。

我现在没办法了,非常感谢您的建议。

非常感谢

回复常绿。

谢谢你的评论。

当只有暖气时,所有的拉德都变暖。当暖气和水都开着的时候,楼梯不会太热,主要是楼上的楼梯。卧室和休息室有三脚架,其余的没有。

我会试试你的建议,然后告诉你。当关闭雷达时,我是否让小视开着?(目前都设置为5)。我已经平衡了拉德。大多数的阀门只转了四分之一到一半。

谢谢

来自MyBuilder供暖工程师的3个答案

最佳答案

可能是旁通阀开得太大。这应该在循环泵启动后立即启动。把这个关好,然后开半个弯。

2015 - 10 - 09 - t13:15:01 + 01:00

2015年10月9日回答

可能只是楼下的空气流到散热器里了。只开暖气。等待楼上的管道变热,然后在管道末端的阀门处关闭它们(只需要做一端,希望你有trvs),这将把热量推到楼下,任何空气上升和排出管道。等他们热身了,再打开楼上的通道。

跳这有助于

2014 - 11 - 27 t10:35:04 + 0

2014年11月27日

在Y计划系统只有加热电动阀门依赖热水关闭功能,通过时间时钟或气缸恒温器获得其电力。我要检查一下2号是否有230/240v,或者当热水满足后,3口阀门的灰色电线。只要加热就可以了,3端口的阀门将从热水中获得它的电源在时钟上都选择关闭,加热将只在热水满足时保持,如果气缸状态切换,并将电源发送到3端口阀门上的灰色电线。

希望这有意义。如果没有,请告诉我

祝你好运,有消息随时通知我。

2018 - 11 - 18岁t22:20:02 + 0

2018年11月18日回答