问这种
管道
结合锅炉热水龙头
你好,我有一个沐浴安装6个月前,用洗澡几次与冷热水混合龙头的和没有问题临时。昨晚我去洗澡,热水龙头的临时(热只点击不冷)结合锅炉只有61/62。现在浴室的热水水龙头和混合器淋浴跑相同的饲料很好,温度上升到70 +锅炉运行时的水龙头。没有压力问题水龙头-没有下降,因为它是使用没有问题。没有隔离阀在直线上一半封闭等。为什么现在有一个问题一个水龙头和其他两个水龙头上没有问题,运行在该提要?
最近我有一个水管工在但他只触及1散热器饲料在移动一个散热器,没有热水。
什么都没有改变,因为浴是安装和使用。
swinners
2019 - 11 - 12 - t17:10:04 + 0
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
南安普顿•自2016年12月8日•314年工作,98%积极的反馈
100406年
2019 - 11 - 30 - t08:50:03 + 0
我建议有一个工程师检查锅炉的板式换热器不堵塞,锅炉热使用热水时,在出口和低临时堵塞换热器的象征。
回答2019年11月30日
就像
0
雷纳姆•2019年11月12日以来的成员•4工作,75%积极的反馈
相关问题
- 锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作正常
锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作好嗨我经历多次停工在炎热……
- 冷热水混合龙头洗澡问题(结合锅炉管道热水和冷水重力美联储储罐)
你好,我是有很多困难要运行一个冷热水混合龙头淋浴的浴室水龙头和我的系统,热水从…
- 我能继续使用的供暖和热水系统噪声热水箱几天?
我有一个Potterton电子产品品牌与Megaflo SL系列锅炉未放气的间接SystemFit热水箱,由丹佛斯控制……
- 中央供暖系统激活当热水龙头/淋浴,结合锅炉
你好,首先,我要先说最有可能我11岁Vaillant锅炉是一个注销我的暖气…