我车库的新供应品

我的车库目前由一根2.5毫米的柔性电缆连接到一个40安培rcd CU。我想换一下电源,把它从主CU馈电。我的冰柜、冰箱、滚筒式干衣机和洗衣机都短路了。我在主CU需要什么样的MCB和电缆尺寸?电缆长度约为15米,将在夹在墙上的导管中运行。提前谢谢你

来自MyBuilder电工的9个回答

最佳答案

这不是一个diy的工作,需要做一些电缆计算,电缆安装方法,距离,所需的RCD保护,主接地,以及连接布置和尺寸。你会更好(和更安全)聘请注册电工的服务,因为你所寻求的那种建议不可能没有现场参观。

2019 - 08 - 30 - t08:15:03 + 01:00

回答2019年8月30日

你需要雇佣一名合格的注册电工,他们知道需要什么,你所描述的工作属于p部分,需要有完整的安装证书和建筑控制通知。
顺便说一句,如果你需要问这些类型的问题,那么你显然没有资格或技能来做这类工作,因此不应该尝试。

2019 - 08 - 30 - t08:15:03 + 01:00

回答2019年8月30日

你好,
您将需要运行6毫米SWA电缆直接从您的保险丝板。它需要RCD保护,所以我建议使用RCBO而不是MCB。SWA电缆必须正确地连接到车库的新保险丝板上,从那里你可以运行照明电路,插座电路等。

2019 - 08 - 30 - t08:15:03 + 01:00

回答2019年8月30日

您的电器需要2.5mm环形电路,带有32A断路器。您还需要6mm2装甲电缆从您的消费单位到您的车库。这也可以让你有一个光电路。

2019 - 08 - 30 - t08:15:03 + 01:00

回答2019年8月30日

在这种情况下,您将需要电工为您设计电路。
电路必须按照BS7671:2018进行设计、安装和测试,并根据建筑法规P部分通知建筑控制。如果您不能这样做,那么尝试这样做会使您自己和安装的其他用户的安全处于危险之中。

2019 - 08 - 30 - t08:15:03 + 01:00

回答2019年8月30日

如果不知道车库到CU的距离,这个问题就很难回答。例如,如果你想给车库提供一个8kW的电源,并且它距离CU 10米,那么一个4毫米的3芯SWA就足够了,但如果它距离CU 30米或40米,你就需要一个10米的3芯SWA。该SWA还必须受到RCD保护,并符合建筑法规(P部分),因此需要事先通知当地委员会,他们将在安装后进行测试。或者,雇佣一个注册的国内安装商

2019 - 08 - 30 - t16:20:02 + 01:00

回答2019年8月30日

我会说尽快将2.5毫米与40安培断开,这是等待发生的火灾。你不应该将2.5mm连接到大于20安培的微型断路器上。对于新配电网,接地故障回路阻抗需要在主板上进行测量。然后,您可以计算出新电缆实现正确断开时间所需的电阻。由于电缆是外部的,我建议您需要考虑外部影响,如安装SWA电缆。在车库内,您还需要一个消费单元来创建单独的供应和多样性。整个安装应由有资格证明其工作的人完成。

2019 - 08 - 30 - t08:45:03 + 01:00

回答2019年8月30日

我建议从主消费单元安装4.00毫米3芯铠装电缆,熔断为40安瓿,运行到车库的2路R. C. D消费单元。安装一个6安培MCB给你的灯供电,一个32安培MCB给你的电器供电

2019 - 08 - 30 - t09:20:02 + 01:00

回答2019年8月30日

我会从房子里的消费单元运行6mm SWA到车库消费单元RCD,用1个32a MCB保护环主电路,用6a MCB保护照明电路,在房子里的消费单元用40a MCB保护SWA

2019 - 08 - 30 - t22:20:02 + 01:00

回答2019年8月30日