问这种
中央供暖系统
当寒冷的叮当声百磅供暖系统
Potterton 120 l传统锅炉密封系统。
当系统完全是冷,早上的第一件事,在锅炉启动之前,大多数的早晨,一声叮当声噪声系统中来自某处。压力表将从1.5降杆设置在步骤在每个爆炸几乎为零!通常3或4叮当声。锅炉将启动和正常工作。的压力仍将在几乎没有什么直到我添加一些水通过灌装循环然后它唯一的喷射和压力又回来了。
mlarky
2019 - 07 - 30 - t12:44:51 + 01:00
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
91026年
2019 - 07 - 30 - t14:15:01 + 01:00
我建议你减震器安装在冷管停止敲门、高压水进入锅炉。如果你有一个减震器可以打开顶部流血会让空气的管道,应停止敲门的声音
回答2019年7月30日
就像
3
91532年
2019 - 08 - 05 - t22:30:03 + 01:00
如果你松散压力加热系统,它可以是你的压力容器需要充电。当水加热水膨胀,释放压力释放阀。压力下降到零。但不应该火直到你添加水。另一个原因是你的热交换器堵塞。水在加热和发布通过减压阀的砰砰声kettling当水在加热开始沸腾。你的泵不能工作循环的水的热水锅炉。
回答2019年8月5日
就像
0
91980年
2019 - 08 - 11 - t16:20:02 + 01:00
这听起来像一个错误的扩张血管和减压阀,每个爆炸是由他在阀门打开和关闭在每个春天压降,我建议访问从一个气体安全工程师确认并根据需要更换零件
回答11日2019年8月
就像
0
相关问题
- 热水龙头冷当冷水龙头!
谢谢你的信息,抱歉这么久才回复,才刚刚结婚,事情一直在忙!我做了一些更多…
- 建议选择一个新的供暖系统对于大型的维多利亚时代的房子
我有一个大型砂岩的维多利亚式的房子3水平;5间卧室,大厨房客厅,餐厅,客厅,杂物间……
- 锅炉/热水供热全电动平用湿中央供暖系统
我有湿集中供暖系统的所有电气2床上平。目前有一个电热锅炉(9千瓦)的水……
- 安装地板下供暖当你没有中央供暖系统
大家好,我们是买一套房子没有燃气集中供热和燃气连接,有电散热器…